Панель пользователя

Автор Тема: М100 и энкодер  (Прочитано 2066 раз)

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
М100 и энкодер
« : 04 Декабрь 2016, 16:06:38 »
 Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите, Возможно ли к контроллеру М100 прикрутить энкодер, ну или хотя бы датчики холла контролирующие скорость и направление вращения электродвигателя? Думаю что скорость вращения не будет превышать 30 об/сек.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: М100 и энкодер
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2016, 16:31:58 »
Я думаю нет

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2016, 19:51:13 »
Подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с возможностями счетного дискретного входа?

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 245
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #3 : 04 Декабрь 2016, 21:17:39 »
насколько помню 100Гц.
если уж очень нужно, то используйте внешний счетный модуль, к примеру свжите его с М100
по модбас.
И цикл ПЛК очень большой.
Вы не сможете обрабатывать фронты для определения направления вращения.

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #4 : 04 Декабрь 2016, 21:54:19 »
Спасибо.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: М100 и энкодер
« Ответ #5 : 05 Декабрь 2016, 17:57:46 »
Овен си30

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #6 : 06 Декабрь 2016, 17:10:36 »
Однако дороговато для реализации одной функции, если учесть стоимость контроллера

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: М100 и энкодер
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2016, 17:18:48 »
Ваш вариант ?

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #8 : 06 Декабрь 2016, 17:53:24 »
В моём проекте все остальные функции вполне может выполнить М100 и только контроль вращения двигателя не получается реализовать силами контроллера ZENTEC. Получается что вроде бы относительно не самая важная функция удорожает мой проект достаточно серьёзно.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 245
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2016, 19:09:01 »
для этого обычно ставят датчик давления.
или у вас не вентиляция?
может вам достаточно будет сигнала с теплового реле?

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #10 : 06 Декабрь 2016, 20:27:30 »
Увы - это не вентиляция. И мне действительно необходимо чтоб электродвигатель вращался в нужном направлении и с нужной скоростью.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 245
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #11 : 06 Декабрь 2016, 21:31:20 »
ставьте ПЧ.
мотор какой?

Оффлайн s5pv

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и энкодер
« Ответ #12 : 06 Декабрь 2016, 21:47:18 »
С ПЧ опять же получится неоправданное удорожание.
Извините господа - этот вопрос требовался для того чтобы понять смогу ли я реализовать требуемую мне функцию посредством контроллера М100. Ну и в документации не попалось на глаза описание счетных входов. Хотелось бы найти полную информацию по данному контроллеру (хотя бы обо всех возможностях М100 и способах их реализации).
Спасибо за отклики на мои вопросы.