Панель пользователя

Автор Тема: 0-10В на аналоговых вход  (Прочитано 1151 раз)

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 144
  • Карма: +0/-0
0-10В на аналоговых вход
« : 17 Январь 2019, 08:03:43 »
А можно ли при помощи UI контроллера M100 измерить сигнал 0-10В?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #1 : 17 Январь 2019, 10:39:45 »
можно 0-4.99В измерить

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 144
  • Карма: +0/-0
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #2 : 17 Январь 2019, 10:47:09 »
можно 0-4.99В измерить
Просто есть задачка. Есть контроллер с выходом 0-10 В (контроллер не свободнопрограммируемый и изменить диапазон там нельзя). И этим сигналом нужно запуравлять приводом который управлется по сути сигналами "открыть/закрыть" (движок на 24В DC меняешь полярность и он открывается/закрывается) и у него есть позиционер на 10 кОм. Нужно максимальное дешевое устройство чтобы зауправлять таким приводом при помощи сигнала 0-10 В. На ум сразу пришел ваш контроллер... но как считать 0-10В?

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 144
  • Карма: +0/-0
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #3 : 17 Январь 2019, 11:03:26 »
Смотрю у М120 есть входы 0-10В. Вопрос тогда в цене... Нужно максимально дешевое решение.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #4 : 17 Январь 2019, 12:42:49 »
делитель из резисторов на вход поставить)))

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 144
  • Карма: +0/-0
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #5 : 17 Январь 2019, 15:00:58 »
делитель из резисторов на вход поставить)))
Как его правильно просчитать?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #6 : 17 Январь 2019, 15:33:00 »
Закон Ома для постоянной цепи

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 144
  • Карма: +0/-0
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #7 : 17 Январь 2019, 15:48:42 »
Да это понятно. Какое сопротивление аналогового входа? Тестером измерить? И сигнал 0-5В подать на GND и UIN? Или как-то по другому?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #8 : 17 Январь 2019, 17:49:18 »
В приложении схема.
В правой части до пунктирной линии - вход контроллера, в левой части - датчик с выходом 0-10В и делитель.
Из схемы видно, что вход подтянут к +5В через резистор 10к
Соответственно, при нуле на входе на АЦП будет измеренное значение 1,25В
А напряжению 10В будет соответствовать 5В.
Составить пропорцию, думаю, не составит труда. Можно использовать блок масштабирования.

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
  • Карма: +1/-0
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #9 : 18 Январь 2019, 21:04:27 »
Я такое проворачивал с М120, правда резисторы брал 10 и 11кОм, чтобы гарантированно было меньше 5В на входе. Резистор 10кОм ставил параллельно Ain-GND. Работает. Есть один минус - когда датчик не подключен на входе ~2.5В и не определишь то ли с датчиком беда, толи он действительно 2,5В выдает. Но необходимость в противном случае ставить еще один контроллер М120 склонило к такой вот поделке. В следующий раз думаю использовать резисторы 1,1 и 1кОм.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2019, 23:41:05 от neu4 »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #10 : 19 Январь 2019, 09:44:17 »
Старшие модели контроллеров поддерживают сигналы 0-10В на входах.

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
  • Карма: +1/-0
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #11 : 19 Январь 2019, 23:44:01 »
Мне нужно было 4 входа и 4 выхода 0-10В, Использовать два М120 было жалко, вот и заморочился. Работает где-то около года, пока еще по шапке от заказчика не получил :)

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: 0-10В на аналоговых вход
« Ответ #12 : 20 Январь 2019, 09:12:37 »
А я не люблю такой колхоз. Предпочитаю использовать честный вход 0-10 В.