Панель пользователя

Автор Тема: Спустя некоторое время перестаёт работать программа  (Прочитано 3633 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1198
  • Карма: +34/-1
В отладке выходы не работают (на контролере). Зато и ошибок нет.:)

С выходами разобрался. Отключил симуляцию. Error поставил. Точку задал.
Ошибку поймал. Слишком часто клацаю релюшками.
Спасибо. Будем искать допустимую частоту.
Но почему зависит от количества  выходов в схеме?

Этот документ целиком.
Особо п.5 и 6.
http://zentec.ru/dev/docs/d150714/d120213/

Оффлайн Aserge

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
Перепрочел (Читал и ранее).
Ответа на вопрос не получил.
Вопрос звучит так:
Если установлена защита на частоту срабатывания дискретного выхода, то почему с увеличением в проекте количества дискретных выходов, но с той же частотой срабатывания,  количество срабатываний выходов до включения защиты уменьшается? Ведь частота срабатывания каждого выхода от количества выходов не меняется.
Это важно уже для меня, поскольку интересуют возможности контролера для управления 2-х и 3-х позиционными регуляторами.
Попутный вопрос: защиты по частоте и длительности срабатывания дискретных входов, надеюсь, нет?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1198
  • Карма: +34/-1
А ядро так устроено, что у него общая временная квота. Я просто изначального вопроса не понял.
А что касается защиты - уж не обессудьте. Релюхи бортовые, мы обязаны их защитить от шаловливых ручек.

Что касается векторных ИМ. Можно ими управлять. Я ставлю минимальную длительность 500мс и паузу между импульсами 500мс. И укладываюсь в регламент

Оффлайн novtoxa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
Вкладываю проэкт, может подскажите в чём дело?

Оффлайн novtoxa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
Может я слишком часто клацаю релюшками? Но что делать если это необходимо?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1198
  • Карма: +34/-1
Да, у вас слишком короткий цикл переключения.
Для диагностики используйте переменную ERR, я про нее писал.

Что касается "Но что делать если это необходимо?"
Слишком частое срабатывание реле негативно сказывается на его здоровье.
Для быстрых переключений используют электронные ключи

Оффлайн novtoxa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
С вариантом прошивки ядра 2 и старой Z-FBD всё работает, а реле часто срабатывает только если через сан-пропускник люди идут потоком. Это случается только утром и вечером, т.е. 2 раза в сутки. Думаю, что на здоровье реле это не сильно отразиться, тем более коммутируемые токи малые.
Жаль, что из-за этих проблем пришлось снаряжать отдельную командировку, которая потянула не мало средств, т.к. объект находится в Крыму.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1198
  • Карма: +34/-1
У реле есть важный параметр - частота срабатывания. Мы придерживаемся нормативной документации производителя реле.