Панель пользователя

Автор Тема: Частые переключения реле  (Прочитано 1558 раз)

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 686
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Частые переключения реле
« Ответ #15 : 30 Декабрь 2015, 12:17:16 »
И ZWB новая версия выйдет с новым ядром для z400?
У меня пока не обновилась, 1.0.89 как и была.

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: Частые переключения реле
« Ответ #16 : 30 Декабрь 2015, 23:22:27 »
Обновили ядро Z400 в ZetFBD. Теперь защита работает для каждого отдельного дискретного выхода. Счетчик переключения выхода уменьшается на 1 каждые 500 мск. Следовательно таймаут между переключениями реле нужно выдерживать больше, чем 500 мск. Для гарантированного отсутствия ошибки нужно брать время около 1 сек
Спасибо! Буду пробовать после НГ.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2015, 23:25:12 от serov »

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 686
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Частые переключения реле
« Ответ #17 : 07 Январь 2016, 12:37:54 »
Обновили ядро Z400 в ZetFBD. Теперь защита работает для каждого отдельного дискретного выхода. Счетчик переключения выхода уменьшается на 1 каждые 500 мск. Следовательно таймаут между переключениями реле нужно выдерживать больше, чем 500 мск. Для гарантированного отсутствия ошибки нужно брать время около 1 сек

А подскажите номер версии ядра? Доступно ли оно в ZWB? Хочу проверить.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: Частые переключения реле
« Ответ #18 : 07 Январь 2016, 13:19:19 »
В сетях.
На выходных сделаем мультик

Мультик откладывается - ломаем построитель сети.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: Частые переключения реле
« Ответ #19 : 07 Январь 2016, 13:20:21 »
Обновили ядро Z400 в ZetFBD. Теперь защита работает для каждого отдельного дискретного выхода. Счетчик переключения выхода уменьшается на 1 каждые 500 мск. Следовательно таймаут между переключениями реле нужно выдерживать больше, чем 500 мск. Для гарантированного отсутствия ошибки нужно брать время около 1 сек

А подскажите номер версии ядра? Доступно ли оно в ZWB? Хочу проверить.

Не подскажу, не знаю. Завтра техотдел ответит.

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 248
  • Карма: +11/-0
Re: Частые переключения реле
« Ответ #20 : 11 Январь 2016, 09:41:11 »
Выложили новую версию 1.0.0.90 с возможностью программировать ядра Z400 и M100.
Версию текущей прошивки ядра можно посмотреть в настройках сетевого контроллера.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 686
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Частые переключения реле
« Ответ #21 : 11 Январь 2016, 11:50:34 »
Отлично !!! Будем тестить !!!