Управление температурой сделал по аналогии. Но не могу поделить на 10 никак температуру в канале....
12
КРУТЬ! А как менять например температуру?

И еще я никак не могу поделить температуру  канала на 10.
Пробовал виртуальный делать, все равно не выходит....
13
deBuilder / Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Последний ответ от mike 08 Январь 2021, 09:24:43 »
Добрый день!
Пока готовим к выпуску.
Ориентировочно неделя-две еще
14
Если хочется увидеть ВСЁ.  ;D

sensor:
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techA
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: A0 - Блокировка клавиатуры
        hub: Z031
        register: 50000
      - name: A1 - Режим исполнения программы
        hub: Z031
        register: 50001
      - name: A2 - Дополнительный номер исполняющейся программы
        hub: Z031
        register: 50002
      - name: A3 - (резерв)
        hub: Z031
        register: 50003
      - name: A4 - Максимальное кол-во скоростей вентилятора
        hub: Z031
        register: 50004
      - name: A5 - Дополнительная конфигурация вентилятора
        hub: Z031
        register: 50005
      - name: A6 - Маска режима работы
        hub: Z031
        register: 50006
      - name: A7 - Маска дополнительного режима работы
        hub: Z031
        register: 50007

  # Z031 Технологические параметры группы B
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techB
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: B0 - Минимальная уставка температуры
        hub: Z031
        register: 50008
      - name: B1 - Максимальная уставка температуры
        hub: Z031
        register: 50009
      - name: B2 - Минимальная уставка влажности
        hub: Z031
        register: 50010
      - name: B3 - Максимальная уставка влажности
        hub: Z031
        register: 50011
      - name: B4 - Минимальная уставка качества воздуха
        hub: Z031
        register: 50012
      - name: B5 - Максимальная уставка качества воздуха
        hub: Z031
        register: 50013
      - name: B6 - Точка измерения температуры (вывод на гл. экран)
        hub: Z031
        register: 50014
      - name: B7 - Маска вспомогательного вывода параметров
        hub: Z031
        register: 50015

  # Z031 Параметры свободного назначения группы C
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techC
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: C0 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50016
      - name: C1 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50017
      - name: C2 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50018
      - name: C3 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50019
      - name: C4 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50020
      - name: C5 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50021
      - name: C6 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50022
      - name: C7 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50023

  # Z031 Параметры свободного назначения группы D
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techD
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: D0 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50024
      - name: D1 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50025
      - name: D2 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50026
      - name: D3 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50027
      - name: D4 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50028
      - name: D5 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50029
      - name: D6 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50030
      - name: D7 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50031

  # Z031 Параметры свободного назначения группы E
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techE
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: E0 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50032
      - name: E1 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50033
      - name: E2 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50034
      - name: E3 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50035
      - name: E4 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50036
      - name: E5 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50037
      - name: E6 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50038
      - name: E7 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50039

  # Z031 Параметры свободного назначения группы F
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techF
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: F0 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50040
      - name: F1 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50041
      - name: F2 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50042
      - name: F3 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50043
      - name: F4 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50044
      - name: F5 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50045
      - name: F6 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50046
      - name: F7 - Параметр свободного назначения
        hub: Z031
        register: 50047

  # Z031 Параметры свободного назначения группы U
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_techU
    scan_interval: 30
    registers:
      - name: U0 - Флаг первого включения
        hub: Z031
        register: 50048
      - name: U1 - Корректировка температуры встроенного датчика
        hub: Z031
        register: 50049
        unit_of_measurement: °C
      - name: U2 - Время автовыхода из вспомогательных меню
        hub: Z031
        register: 50050
        unit_of_measurement: сек
      - name: U3 - Подсветка min дневная
        hub: Z031
        register: 50051
      - name: U4 - Подсветка max дневная
        hub: Z031
        register: 50052
      - name: U5 - Подсветка min ночная
        hub: Z031
        register: 50053
      - name: U6 - Подсветка max ночная
        hub: Z031
        register: 50054
      - name: U7 - (резерв)
        hub: Z031
        register: 50055

  # Z031 Переменные управления
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_control
    scan_interval: 10
    registers:
      - name: Уставка скорости вентилятора
        hub: Z031
        register: 40000
      - name: Главный режим работы
        hub: Z031
        register: 40001
      - name: Главная уставка температуры
        hub: Z031
        register: 40002
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: °C
      - name: Главный пуск
        hub: Z031
        register: 40003
      - name: Аварии 01-16
        hub: Z031
        register: 40004
      - name: Аварии 17-32
        hub: Z031
        register: 40005
      - name: Аварии 33-48
        hub: Z031
        register: 40006
      - name: Главная уставка влажности
        hub: Z031
        register: 40007
        device_class: humidity
        unit_of_measurement: "%"
      - name: Главная уставка VOC
        hub: Z031
        register: 40008
        unit_of_measurement: "%"

  # Z031 Технические переменные
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_tech
    scan_interval: 1
    registers:
      - name: Год
        hub: Z031
        register: 65512
      - name: Месяц
        hub: Z031
        register: 65513
      - name: День
        hub: Z031
        register: 65514
      - name: День недели
        hub: Z031
        register: 65515
      - name: Час
        hub: Z031
        register: 65516
      - name: Минута
        hub: Z031
        register: 65517
      - name: Секунда
        hub: Z031
        register: 65518
      - name: Часовой пояс
        hub: Z031
        register: 65519

  # Z031 Прочие переменные
  - platform: modbus
    entity_namespace: z031_other
    scan_interval: 10
    registers:
      - name: Температура от встроенного датчика
        hub: Z031
        register: 30000
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: / 10 °C
      - name: Влажность от встроенного датчика
        hub: Z031
        register: 30001
        data_type: uint
        device_class: humidity
        unit_of_measurement: "%"
      - name: Встроенный датчик качества воздуха
        hub: Z031
        register: 30002
        data_type: uint
      - name: Канальный датчик температуры
        hub: Z031
        register: 40009
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: / 10 °C
      - name: Температура наружного воздуха
        hub: Z031
        register: 40010
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: / 10 °C
      - name: Температура вытяжного воздуха
        hub: Z031
        register: 40011
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: / 10 °C
      - name: Температура отработанного теплоносителя
        hub: Z031
        register: 40012
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: / 10 °C
      - name: Канальный датчик влажности
        hub: Z031
        register: 40013
        data_type: uint
        device_class: humidity
        unit_of_measurement: "%"
      - name: Общая мощность нагревателя
        hub: Z031
        register: 40014
        data_type: uint
        device_class: power_factor
        unit_of_measurement: "%"
15
Панель Z031-11, версия 66.3.9 - успешно работаю по Modbus TCP через Home Assistant.

Полный список регистров есть в документации на стандарнтое ПО (http://zentec.ru/products/wmt/z031/#df)

Пример конфигурации (для ручного управления включением/выключением и скоростью):
modbus:
  name: Z031
  type: tcp
  host: 192.168.1.200
  port: 502

sensor:
  - platform: modbus
    scan_interval: 1
    registers:
      - name: minibox_speed
        hub: Z031
        register: 40000
      - name: minibox_onoff
        hub: Z031
        register: 40003

switch:
  platform: modbus
  registers:
    - name: Minibox on/off
      hub: Z031
      register: 40003
      command_on: 1
      command_off: 0

input_number:
  minibox_speed:
    name: Minibox speed
    min: 1
    max: 7
    step: 1

automation:
- trigger:
    platform: state
    entity_id: input_number.minibox_speed
  action:
  - service: modbus.write_register
    data_template:
      hub: Z031
      unit: 0
      address: 40000
      value: '{{ states.input_number.minibox_speed.state | int }}'
- trigger:
    platform: time_pattern
    seconds: 5
  action:
  - service: input_number.set_value
    data_template:
      entity_id: input_number.minibox_speed
      value: '{{ states.sensor.minibox_speed.state | int }}'
16
deBuilder / Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Последний ответ от rrnu36 02 Январь 2021, 22:13:15 »
Щоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?
17
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от mike 25 Декабрь 2020, 20:54:28 »
плохо очень
если будет сохраняться проблема - пишите в личку, будем думать что сделать
18
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от Max 25 Декабрь 2020, 15:24:17 »
При работе с ПЧ очень важно заземление, без него начинаются всякие фокусы.
На одном из объектов наш монтажник никак нем мог пустить вентилятор через ПЧ vlt microdrive замыканием сухих контактов. Получив по голове монтажник конечно заземлил ПЧ и все заработало аки швейцарские часики.
Еще был случай: в щите без заземления ПЧ VACON потреблял на аналоговом входе такой ток, что Z400 не мог выдать при таком токе 10В, только в районе 6В.
Вот с этим там скорее всего "беда"... щит висит в кафе в проходе к кухне... там все так плотно заставлено/завешано... вероятно с заземлением щита там беда....
19
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от neu4 25 Декабрь 2020, 13:18:35 »
При работе с ПЧ очень важно заземление, без него начинаются всякие фокусы.
На одном из объектов наш монтажник никак нем мог пустить вентилятор через ПЧ vlt microdrive замыканием сухих контактов. Получив по голове монтажник конечно заземлил ПЧ и все заработало аки швейцарские часики.
Еще был случай: в щите без заземления ПЧ VACON потреблял на аналоговом входе такой ток, что Z400 не мог выдать при таком токе 10В, только в районе 6В.
20
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от Max 25 Декабрь 2020, 12:36:35 »
Может быть дописать в паспорт панели оговорку про частотные преобразователи и рекомендацию про то, как подключить ПЧ и панель для уменьшения его влияния на панель?