Панель пользователя

Последние сообщения

Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от Max 25 Декабрь 2020, 12:06:11 »
Ок. Буду иметь в виду. Очень жаль, что не могу там поэкспериментировать. В итоге я им отдал панель Z033 из своих запасов а Z031 забрал себе :)
22
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от mike 25 Декабрь 2020, 11:26:45 »
С очень большой вероятностью.
Не забудьте заземлить ПЧ и gnd контроллера М100
23
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от Max 25 Декабрь 2020, 11:24:58 »
Да. Там написано следующее:
Запрещается использовать  Z031  рядом с источниками статического и электро-магнитного поля.

Однако панели используются для систем вентиляции а там частотники встречаются очень часто.  Подключение частотника экранированным кабелем от ПЧ до движка и экранированный симметричный кабель с зазмлением экрана у панели исправят ситуацию?
24
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от mike 23 Декабрь 2020, 18:43:57 »
Добрый день!
В паспорт заглядывали на контроллер Z031?
25
Z031 - Программируемый настенный терминал / Z031+частотник=проблема?
« Последний ответ от Max 23 Декабрь 2020, 12:55:27 »
Один из моих друзей менял контроллер в действующем щите (приточка с двумя ступенями электро калорифера) на Z400 + панель Z031. В принципе все заработало... но одно НО. В щите установлен ПЧ Vacoon, рядом с контроллером (на вентилятор). Мы с контроллера подаем на него сигнал "пуск" (через реле), сигнал 0-10В для задания частоты вращения. Как только подаем питание на частотник - панель входит в режим калибровки сенсора. И в нем и остается. Если при этом выключить и включить частотник - панель "оживает" но кнопки не нажимаются либо срабатывают "через раз". Сейчас мы нашли панель старого типа (033) и просто поменяли. На ней все в норме (ну и неудивительно - там кнопки не сенсорные). Так вот вопрос (видимо уже просто на будущее) - как избежать такой проблемы?
26
Общие вопросы / Re: Вентмашина Satellite 2 Минимальная температура
« Последний ответ от virtigo69 15 Декабрь 2020, 21:49:46 »
Самый простой способ, воткнуть еще 1 канальный датчик и подсоединить их параллельно. Получится нае.. контроллер, температура в канале будет в два раза выше. Т.е.  если установить 10 градусов в канале будет 5. Но есть одно но, сопротивление датчиков не линейное и точность измерения будет +,- 2 градуса. Но вам я думаю подойдет.
27
Я тоже очень хочу чтобы можно было бы работать с ней из homeassistance
28
Общие вопросы / Интеграция с home assistant
« Последний ответ от axxeeellll 10 Декабрь 2020, 13:16:53 »
Доброго дня. Кто то рассматривал вариант интеграции? Было бы супер. Можно было бы Управлять и по датчику CO2 и еще множеством способов.

Ведь есть WIFI а значит можно приконектить к умному дому.
29
deBuilder / Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Последний ответ от virtigo69 09 Декабрь 2020, 08:38:43 »
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.
Я так и написал, но так не правильно
30
deBuilder / Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Последний ответ от Ertert 06 Декабрь 2020, 09:31:06 »
virtigo69, в частотнике поставь задержку запуска на время открытия заслонки и минимальную частоту 10-15 Гц - при ноле на аналоговом входе будет вращаться на такой частоте, а не стоять и греться.