Производителям
Продукция
Цены
Разработчикам
Документация
Средства разработки
Готовые решения
Форум
Контакты
Войти
|
Регистрация
Панель пользователя
Начало
Помощь
Поиск
Форум Zentec
»
Оборудование
»
Устаревшее оборудование
»
Программируемые логические контроллеры бытового назначения
»
Программируемый логический контроллер Z400
»
Z400 не дает комаду на включение калорифера
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Z400 не дает комаду на включение калорифера (Прочитано 1540 раз)
AndyMandy
Новичок
Сообщений: 2
Карма: +0/-0
Z400 не дает комаду на включение калорифера
«
:
14 Сентябрь 2016, 13:59:51 »
Z400 программа Z400EDx-N. Все параметры как в инструкции. Вентилятор и заслонка работают.
А на Dou1,Dout2,Dout3 все по нулям. Где собака порылась
Записан
AndyMandy
Новичок
Сообщений: 2
Карма: +0/-0
Re: Z400 не дает комаду на включение калорифера
«
Ответ #1 :
17 Сентябрь 2016, 00:31:20 »
Решил сам. Может кому пригодится. Параметр 06 занизил до 01(время реагирования ПИД).
Записан
mike
Администратор
Ветеран
Сообщений: 1231
Карма: +34/-2
Re: Z400 не дает комаду на включение калорифера
«
Ответ #2 :
17 Сентябрь 2016, 08:46:15 »
Спасибо.
Это "особенность" работы мноноступенчатых ЭК
Записан