Панель пользователя

Автор Тема: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6  (Прочитано 11706 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1231
  • Карма: +34/-2
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #30 : 18 Ноябрь 2020, 08:39:49 »
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)
На малых контроллерах всего 5 реле, следовательно отдельного выхода взять негде. Я так понимаю, что идет речь о токе удержания? Для вентиляторов его не надо)) Но согласен, что никто не ползает по дефолтным настройкам ПЧ. Изменю схему запуска на одновременное открытие ВК и запуск ПЧ. Спасибо за подсказку.

Оффлайн virtigo69

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 24
  • Карма: +0/-0
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #31 : 26 Ноябрь 2020, 17:32:07 »
Для понимания схема частотника Danfoss.

Оффлайн virtigo69

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 24
  • Карма: +0/-0
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #32 : 26 Ноябрь 2020, 17:56:05 »
Так вот, для пуска вентилятора необходимо замкнуть контакт 12,18.
Я его замыкал в приложении №9 с помощью Dout3 - Привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ
По всем приложениям не смотрел, но в №9 - Dout 4 не используется.

А проблема приложения УП-08-19, при срабатывании аварии вентилятора (Uin4 Датчик работы вентилятора) Dout3 не уходит в 0. На Dout3 остается уровень 1.
По логике при аварии надо все выключить, как происходит в версии УП-06-19 или УП-09-18(в какой точно не помню)
А у в УП-08-19 произошла авария вентилятора, привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ включены.

Можно конечно как я, пуск ПЧ и открытие ВК на один выход поставить, но это не очень хорошо, клапан начинает открываться сразу, а вентилятор включается с задержкой. И вентилятор потребляет 2А, так как пуск ПЧ уже произошел, а частота на Aout = 0 Гц.
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.

Лучше бы задействовать какой-то выход на пуск ПЧ отдельно.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2020, 18:23:44 от virtigo69 »

Оффлайн Ertert

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #33 : 06 Декабрь 2020, 09:31:06 »
virtigo69, в частотнике поставь задержку запуска на время открытия заслонки и минимальную частоту 10-15 Гц - при ноле на аналоговом входе будет вращаться на такой частоте, а не стоять и греться.

Оффлайн virtigo69

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 24
  • Карма: +0/-0
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #34 : 09 Декабрь 2020, 08:38:43 »
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.
Я так и написал, но так не правильно

Оффлайн rrnu36

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #35 : 02 Январь 2021, 22:13:15 »
Щоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1231
  • Карма: +34/-2
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #36 : 08 Январь 2021, 09:24:43 »
Добрый день!
Пока готовим к выпуску.
Ориентировочно неделя-две еще

Оффлайн raduga

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
« Ответ #37 : 27 Январь 2021, 22:59:39 »
Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?
... а сейчас есть?