#11
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от Dima Haus1 - 12 сентября 2025, 07:56:21
Самый простой вариант дописать прошивку и управлять выходами с экрана или по ModBus.
#12
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от Khanas - 08 сентября 2025, 10:07:05
Цитата: imsm от 05 сентября 2025, 11:01:04Здравствуйте! Возник вопрос - не поплохеет ли транзисторному выходу, если на подключенное к нему реле подать +24В напрямую от источника питания при выключенном выходе?
Если +24 подать от того же источника питания, с которого запитан сам контроллер, то ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы выход был не ОК.
Если от другого источника - то лучше "рвать" провод, идущий к выходу контроллера, как сказали выше.
Например, ставите переключатель "Ручное - 0 - Авто" и дополнительное реле, которое будет обрывать выход контроллера, если выбрано "Ручное". То же самое можно сделать и программно. Кому как удобнее.
#13
Общие вопросы / Re: Баг zWorkbench
Последний ответ от Dima Haus1 - 05 сентября 2025, 20:49:58
Проблема решилась переустоноакой zWorkbench v2.3.266-b1.
#14
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от imsm - 05 сентября 2025, 17:44:37
Цитата: Konstantin Markov от 05 сентября 2025, 16:47:54Транзисторный выход 2 шт БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КЗ (допустимая нагрузка - не более
200 мА) - это из паспорта.
Паспорт я читал, и то, о чем вопрос, на КЗ никак не похоже. В-общем, поглядел на плату контроллера, по выходу там стоит p-n-p транзистор. От подачи +24 на его коллектор ничего плохого не должно произойти.
#15
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от Konstantin Markov - 05 сентября 2025, 16:50:43
Если нет возможности завести кнопку на контроллер, то такая возможность тоже есть, просто такие схемы реализуются через разрыв линии с контроллера (там еще реле используются дополнительные как минимум), если нажата кнопка. Нормальный проектировщик вам может и такую схему нарисовать.
#16
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от Konstantin Markov - 05 сентября 2025, 16:47:54
Транзисторный выход 2 шт БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КЗ (допустимая нагрузка - не более
200 мА) - это из паспорта.

Поэтому ваша схема всего скорее спалит выход.

Что мешает вашу кнопку завести на DI вход контроллера и реализовать логику выбора режима управления: автоматический - работает от алгоритма; ручной (сервисный) - ручно включение выходов контроллера (кнопками на щите, через экран плк можно еще сделать).
#17
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от imsm - 05 сентября 2025, 14:00:36
Предусмотрено как автоматическое управление реле К через транзисторный выход, так и ручное посредством кнопки.
#18
M245 / Re: Транзисторные выходы М245
Последний ответ от Nikolai - 05 сентября 2025, 13:54:46
Здравствуйте.
Не понимаю, зачем это нужно. У выходов Dout и так напряжение 24 В ток до 50 мА. Ну точнее не 24 В а напряжение питания.
#19
M245 / Транзисторные выходы М245
Последний ответ от imsm - 05 сентября 2025, 11:01:04
Здравствуйте! Возник вопрос - не поплохеет ли транзисторному выходу, если на подключенное к нему реле подать +24В напрямую от источника питания при выключенном выходе?
#20
Общие вопросы / Re: Баг zWorkbench
Последний ответ от Konstantin Markov - 01 сентября 2025, 15:28:51
По самой ошибке подсказать не могу. У меня в версии v2.3.266-b1 работает ваш прикрепленный макрос. Я думаю есть два варианта:
1. Вы используете стабильную версию ZWB
2. Вы не добавили глобальную переменную Type_exit (массивом) (но в этом случае beta-версия выдает другую ошибку).