Последние сообщения
#41
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Khanas - 03 июня 2025, 12:41:12Если зависимость линейная (тока от температуры в данном случае), то это единственно верный способ обработать данные с датчика.
Если зависимость нелинейная (все резистивные датчики) - то нужно пользоваться блоком линеаризации
Если зависимость нелинейная (все резистивные датчики) - то нужно пользоваться блоком линеаризации
#42
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Deomik - 03 июня 2025, 12:25:49Цитата: Konstantin Markov от 30 мая 2025, 11:34:03Самый простой вариант использовать блок "масштабирования" (scale) из раздела Математика.Как раз была мыслы этот блок использовать, просто думал, что может быть еще какое решение есть.
Картинка для примера во вложении.
На вход "x" подаем значение сигнала с канала.
На x0, x1 - подаем масштабирование токового сигнала 4, 20 мА.
На входа y0, y1 - подаем шкалу датчика температуры - для примера 0, 100.
На выходе y получаем отмасштабированный сигнал.
Выходы hi, lo - можно использовать для диагностики обрыва или кз датчика, зашкала.
#43
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: М202, мерцание экрана и от...
Последний ответ от Khanas - 03 июня 2025, 09:31:07Цитата: Dimma_Borgir от 02 июня 2025, 22:32:58Добрый вечер. Тоже столкнулся с проблемой неработающих выходов на М245-06.
Алгоритм "M202-M245 стандарт вентиляция" с форума. В режиме отладки на поле программы для релейных выходов вижу 1, физически выходы не замкнуты, реле не щелкают (пока проверял на релейных Q1 и Q5). ЗВБ 2.3.264-b1, контроллер обновлен. Величину базового таймера увеличил до 200 - не помогло.
В простой тестовой программе формата вход => выход реле работают.
Куда еще можно копнуть?
Можно попробовать еще раз сменить тип контроллера (если необходимо), удалить выходы из "поляны" и заново их добавить. По-моему, я когда-то так решал подобную проблему.
#44
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: М202, мерцание экрана и от...
Последний ответ от Dimma_Borgir - 02 июня 2025, 22:32:58Добрый вечер. Тоже столкнулся с проблемой неработающих выходов на М245-06.
Алгоритм "M202-M245 стандарт вентиляция" с форума. В режиме отладки на поле программы для релейных выходов вижу 1, физически выходы не замкнуты, реле не щелкают (пока проверял на релейных Q1 и Q5). ЗВБ 2.3.264-b1, контроллер обновлен. Величину базового таймера увеличил до 200 - не помогло.
В простой тестовой программе формата вход => выход реле работают.
Куда еще можно копнуть?
Алгоритм "M202-M245 стандарт вентиляция" с форума. В режиме отладки на поле программы для релейных выходов вижу 1, физически выходы не замкнуты, реле не щелкают (пока проверял на релейных Q1 и Q5). ЗВБ 2.3.264-b1, контроллер обновлен. Величину базового таймера увеличил до 200 - не помогло.
В простой тестовой программе формата вход => выход реле работают.
Куда еще можно копнуть?
#45
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Khanas - 02 июня 2025, 13:25:11Верно. На входе вы получите значение в амперах, то есть диапазон от 0,004 до 0,02 (А).
#46
M245 / Re: МОРГАЕТ ЭКРАН
Последний ответ от Dimma_Borgir - 31 мая 2025, 10:20:53Цитата: absolodilov от 29 мая 2025, 14:42:12Добрый день.Добрый день. Моргание прекратилось. Удалил с компьютера предыдущую версию ЗВБ, установил бета версию, скачанную по ссылке. При запуске ЗВБ предложил еще раз обновиться. После этого обновил прошивку контроллера. Спасибо!
Можете обновить ядро но только через последний beta релиз zWorkbench и при условии что у Вас есть проект на руках. Если проекта нет, то не исключено что после обновления контроллер покажет 12ую ошибку. Нужно будет загружать проект заново. В последнюю beta добавили новое ядро для М245-06. Если у Вас на данный момент установлена beta, то при запуске, программа должна предложить обновление. Если нет, то нужно удалить предыдущую версию и установить новую.
https://zentec.ru/forum/index.php?topic=230.0
#47
Вопросы по zWorkbench / Re: Язык ST
Последний ответ от Artem - 30 мая 2025, 15:54:38Ошибку нашли, в ближайшем обновление выйдет исправление.
#48
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Tyumentsev - 30 мая 2025, 11:39:20Цитата: MKO от 30 мая 2025, 11:34:03Самый простой вариант использовать блок "масштабирования" (scale) из раздела Математика.
Картинка для примера во вложении.
На вход "x" подаем значение сигнала с канала.
На x0, x1 - подаем масштабирование токового сигнала 4, 20 мА.
На входа y0, y1 - подаем шкалу датчика температуры - для примера 0, 100.
На выходе y получаем отмасштабированный сигнал.
Выходы hi, lo - можно использовать для диагностики обрыва или кз датчика, зашкала.
Только вроде нужно умножить на 1000 значение входа, чтобы получить 4-20мА. Это миллиамперы.
#49
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Konstantin Markov - 30 мая 2025, 11:34:03Самый простой вариант использовать блок "масштабирования" (scale) из раздела Математика.
Картинка для примера во вложении.
На вход "x" подаем значение сигнала с канала.
На x0, x1 - подаем масштабирование токового сигнала 4, 20 мА.
На входа y0, y1 - подаем шкалу датчика температуры - для примера 0, 100.
На выходе y получаем отмасштабированный сигнал.
Выходы hi, lo - можно использовать для диагностики обрыва или кз датчика, зашкала.
Картинка для примера во вложении.
На вход "x" подаем значение сигнала с канала.
На x0, x1 - подаем масштабирование токового сигнала 4, 20 мА.
На входа y0, y1 - подаем шкалу датчика температуры - для примера 0, 100.
На выходе y получаем отмасштабированный сигнал.
Выходы hi, lo - можно использовать для диагностики обрыва или кз датчика, зашкала.
#50
Новости / Выпуск бета версии 2.3.264.1
Последний ответ от Artem - 30 мая 2025, 08:25:49В этом выпуске была добавлена поддержка новых версий контроллеров, исправлены некоторые ошибки и падения.
Список основных изменений:
Контроллеры:
Язык ST:
Общие:
Список основных изменений:
Контроллеры:
- выпуск новой версии 1.23 для контроллера М320 , добавлена поддержка протокола SNMP
- добавлена поддержка версии 1.10 контроллера М100-5
- выпуск новой версии 3.55 контроллера М245-06, исправлена проблема с ошибкой 9
Язык ST:
- исправлена ошибка при работе с массивами
Общие:
- исправлена ошибка при выгрузке проекта в bin-файл, неверно указывались параметры порта
- исправлен широковещательный поиск на порту в с остановкой мастера
- исправлена ошибка при обработке переноса строки в шаблоне виджета "Дата/Время"