Последние сообщения
#51
Новости / Выпуск бета версии 2.3.262.1
Последний ответ от Artem - 19 февраля 2025, 19:54:14Выпущена бета версия 2.3.262.1
- доработки по контроллерам М303, СА100 и СА050
- некоторые улучшения и исправления в FBD редакторе и редакторе экрана панелей Z37.
- доработки по контроллерам М303, СА100 и СА050
- некоторые улучшения и исправления в FBD редакторе и редакторе экрана панелей Z37.
#52
Программируемый логический контроллер Z400 / Re: Не выходит обновить ядро -...
Последний ответ от Artem - 17 февраля 2025, 11:25:58Покажите скрин диалога настроек, там где указана версия и тип ядра.
#53
Пользовательские терминалы и графические ПЛК / Re: Информация по Z037-5C0
Последний ответ от Nikolai - 16 февраля 2025, 06:00:01Цитата: ipc2002 от 15 февраля 2025, 20:29:48Здравствуйте, дорогие разработчики!Здравствуйте.
Приобрёл сей девайс, теперь пытаюсь разобраться в нём. Информации (кроме базовой в паспорте) нигде не нашёл...
Поделитесь, пожалуйста, всей имеющейся информацией по данному ПЛК: пользовательской инструкцией по стандартной программе, залитой с завода, исходниками этой программы, чтобы можно было её адаптировать под нужные контроллеры, картой регистров modbus, имеющимися готовыми решениями для других сценариев использования, кроме вентиляции (управление конвекторами и т.д.).
Ну вообще то панель графическая, и особого описания не требует.
У Вас, скорее всего, возникли трудности, так как панель должна работать в комплекте с установкой. То есть должен быть еще один контроллер, который и будет передавать данные в панель. Вот и с данным девайсом нужно разбираться. Пример можно посмотреть тут: https://zentec.ru/forum/index.php?topic=555.0
#54
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от Nikolai - 16 февраля 2025, 05:55:01Цитата: АлексейКулепов от 15 февраля 2025, 16:54:15Скажите пожалуйста, где скачать программу для Z031, чтобы он подошел для данной версии ПО?Здравствуйте.
В панель уже загружается соответствующий проект.
Так же его можно загрузить через приложение zTunes как стандартный проект.
#55
Пользовательские терминалы и графические ПЛК / Информация по Z037-5C0
Последний ответ от ipc2002 - 15 февраля 2025, 20:29:48Здравствуйте, дорогие разработчики!
Приобрёл сей девайс, теперь пытаюсь разобраться в нём. Информации (кроме базовой в паспорте) нигде не нашёл...
Поделитесь, пожалуйста, всей имеющейся информацией по данному ПЛК: пользовательской инструкцией по стандартной программе, залитой с завода, исходниками этой программы, чтобы можно было её адаптировать под нужные контроллеры, картой регистров modbus, имеющимися готовыми решениями для других сценариев использования, кроме вентиляции (управление конвекторами и т.д.).
Приобрёл сей девайс, теперь пытаюсь разобраться в нём. Информации (кроме базовой в паспорте) нигде не нашёл...
Поделитесь, пожалуйста, всей имеющейся информацией по данному ПЛК: пользовательской инструкцией по стандартной программе, залитой с завода, исходниками этой программы, чтобы можно было её адаптировать под нужные контроллеры, картой регистров modbus, имеющимися готовыми решениями для других сценариев использования, кроме вентиляции (управление конвекторами и т.д.).
#56
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от АлексейКулепов - 15 февраля 2025, 16:54:15Скажите пожалуйста, где скачать программу для Z031, чтобы он подошел для данной версии ПО?
#57
M245 / Re: Диспетчеризация на ModBus
Последний ответ от Tyumentsev - 14 февраля 2025, 08:34:02 Наверное проще протянуть к 20 шкафам питание для контроллеров (независимое) от ВРУ или еще откуда нибудь.
Я пока не замечал, чтобы это проблема была с контроллером, чтобы они переставали работать в сети. Ставил в один шкаф 800х800х400 ПЧ 30кВт, он занимает половину шкафа, рядом стоит М245, на дверце Z037 и все работает без ПЧ и с ПЧ. Помеха в шкафу сильная, т.к. раньше я ставил свои дисплеи (самодельные) и при включение ПЧ связь была не устойчивая, потом я выяснил что проблема была не с М245, а именно с моим дисплеем. Причем таких шкафов собрал несколько с разным производителем ПЧ. С одними мои дисплеи работают, а вот с другими нет. Но сеть глючила не по вине М245. Заменив дисплей на Z037-05 mini все работает при тех же условиях. Когда запускается ПЧ связь устойчивая.
Экраны сети вы заземлили говорите? Т.е. занулили? Нулевая шина и земля по ПУЭ объединяются. Я экраны сети (и порой даже датчиков) сажаю на минус блока питания. Однажды пришлось заменить блоки питания. Ставить те у которых есть заземление.
А вообще искать помеху это тот еще квест.
Один раз была ситуация (3 месяца искали причину), в шкафу 5 ПЧ по 4кВт. К шкафу подключен сервер удаленного доступа. И когда запускался один конкретный ПЧ (допустим 2) сеть проседала, тормоза сильные были с удаленкой.
Что мы только не делали. За 3 месяца мы перепробовали все, абсолютно все, перебрали практически весь шкаф и все провода. И случайно сделали не логичную вещь и все заработало и работает до сих пор уже 8 лет. Удаленка работает мгновенно, хоть все ПЧ включаются хоть один, пофиг. Там стоят ПЧ Данофосы. Что сделал - я посадил СОМ (GND) входы ПЧ аналогового управления прям на минус блока питания, хотя они и так были шлейфом на минусе, до этого. Но почему то, кинув прямой шлейф с блока питания на все GND частотников, проблема ушла. Не стал вникать почему так, но все работает отлично. Хотя второй шлейф с этого же блока питания, который идет по всем клеммам и контроллерам тоже работает нормально. Сам не понял почему это помогло, но помогло.
Я пока не замечал, чтобы это проблема была с контроллером, чтобы они переставали работать в сети. Ставил в один шкаф 800х800х400 ПЧ 30кВт, он занимает половину шкафа, рядом стоит М245, на дверце Z037 и все работает без ПЧ и с ПЧ. Помеха в шкафу сильная, т.к. раньше я ставил свои дисплеи (самодельные) и при включение ПЧ связь была не устойчивая, потом я выяснил что проблема была не с М245, а именно с моим дисплеем. Причем таких шкафов собрал несколько с разным производителем ПЧ. С одними мои дисплеи работают, а вот с другими нет. Но сеть глючила не по вине М245. Заменив дисплей на Z037-05 mini все работает при тех же условиях. Когда запускается ПЧ связь устойчивая.
Экраны сети вы заземлили говорите? Т.е. занулили? Нулевая шина и земля по ПУЭ объединяются. Я экраны сети (и порой даже датчиков) сажаю на минус блока питания. Однажды пришлось заменить блоки питания. Ставить те у которых есть заземление.
А вообще искать помеху это тот еще квест.
Один раз была ситуация (3 месяца искали причину), в шкафу 5 ПЧ по 4кВт. К шкафу подключен сервер удаленного доступа. И когда запускался один конкретный ПЧ (допустим 2) сеть проседала, тормоза сильные были с удаленкой.
Что мы только не делали. За 3 месяца мы перепробовали все, абсолютно все, перебрали практически весь шкаф и все провода. И случайно сделали не логичную вещь и все заработало и работает до сих пор уже 8 лет. Удаленка работает мгновенно, хоть все ПЧ включаются хоть один, пофиг. Там стоят ПЧ Данофосы. Что сделал - я посадил СОМ (GND) входы ПЧ аналогового управления прям на минус блока питания, хотя они и так были шлейфом на минусе, до этого. Но почему то, кинув прямой шлейф с блока питания на все GND частотников, проблема ушла. Не стал вникать почему так, но все работает отлично. Хотя второй шлейф с этого же блока питания, который идет по всем клеммам и контроллерам тоже работает нормально. Сам не понял почему это помогло, но помогло.
#58
M245 / Re: Диспетчеризация на ModBus
Последний ответ от Nikolai - 14 февраля 2025, 07:33:24Здравствуйте.
Ну как то не понятен вопрос. Помеха идет по питанию, а разделять Вы хотите сеть.
Еще вопрос, какая гальваническая развязка. Как подключается. Возможно правильно развязат не получится.
Необходимо выяснить, нет ли каких либо паразитных связей между шкафами. Возможно по ним циркулируют помехи.
Ту только пробовать. Возможно, если объект промышленный, Вам дешевле будет заменить частотники 3 фазные, на 2 или 1 фазные. И на одну фазу подключить контроллеры, на другие две - частотники.
Ну как то не понятен вопрос. Помеха идет по питанию, а разделять Вы хотите сеть.
Еще вопрос, какая гальваническая развязка. Как подключается. Возможно правильно развязат не получится.
Необходимо выяснить, нет ли каких либо паразитных связей между шкафами. Возможно по ним циркулируют помехи.
Ту только пробовать. Возможно, если объект промышленный, Вам дешевле будет заменить частотники 3 фазные, на 2 или 1 фазные. И на одну фазу подключить контроллеры, на другие две - частотники.
#59
M245 / Диспетчеризация на ModBus
Последний ответ от Alexicat - 13 февраля 2025, 21:31:09Собрана сеть диспетчеризации на RS485 ModBus более 20 щитов (на контроллерах М245) по 4 китайских частотника на каждом щите (приток и вытяжки с резервом).
Двигатели вентиляторов подключены экранированным кабелем, сеть RS485 собрана правильно (относительно) с терминаторами, подтяжками, экранами с одной точкой заземления и т.д.
Прошу не советовать проверять сеть, так как если я запускаю ВСЕ частотники, оключаю шлейф от от контроллеров, оставляю один любой щит наугад подключённым но не запускаю на нем частотники, то все отлично работает. Но как только начинаю подключать щиты и запускать частотники то сеть ложится.
Экспериментально установил что если частотник не запитан на то же питания что и контроллер, то то помех нет (взял два щита, силовую часть питания ЧП поключил на соседний щит крест накрест, при старте ошибка связи появляется на соседнем щите, т.е. на том к которому подключены ЧП).
Выводом стало что помеха идет по питанию на частотники и надо бы ставить фильтра, но опыта мало а денег надо много.
На одном объекте мы все решили конверторами Modbus TCP в Modbus RTU и сделали сеть Ethernet.
Но на другом еще больше щитов и накладно новую сеть тянуть (уже протянут СегментКИ-485-ЭП под километр)
Вопрос такой, поможет ли гальваническая развязка RS485 в самом щите у контроллера? Что бы контроллер не ложил всю сеть помехами через себя?
Двигатели вентиляторов подключены экранированным кабелем, сеть RS485 собрана правильно (относительно) с терминаторами, подтяжками, экранами с одной точкой заземления и т.д.
Прошу не советовать проверять сеть, так как если я запускаю ВСЕ частотники, оключаю шлейф от от контроллеров, оставляю один любой щит наугад подключённым но не запускаю на нем частотники, то все отлично работает. Но как только начинаю подключать щиты и запускать частотники то сеть ложится.
Экспериментально установил что если частотник не запитан на то же питания что и контроллер, то то помех нет (взял два щита, силовую часть питания ЧП поключил на соседний щит крест накрест, при старте ошибка связи появляется на соседнем щите, т.е. на том к которому подключены ЧП).
Выводом стало что помеха идет по питанию на частотники и надо бы ставить фильтра, но опыта мало а денег надо много.
На одном объекте мы все решили конверторами Modbus TCP в Modbus RTU и сделали сеть Ethernet.
Но на другом еще больше щитов и накладно новую сеть тянуть (уже протянут СегментКИ-485-ЭП под километр)
Вопрос такой, поможет ли гальваническая развязка RS485 в самом щите у контроллера? Что бы контроллер не ложил всю сеть помехами через себя?
#60
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: Обновление версий терминал...
Последний ответ от Nikolai - 13 февраля 2025, 19:42:08Цитата: Koxa от 12 февраля 2025, 15:21:29Добрый день.Здравствуйте.. При включении на экране версия ядра (5.83) + 0d. Дальше не грузится. Что делать?
https://disk.yandex.com/i/skHNPL1k3pBeSw
Попробуйте подать только питание. Можно даже с другого БП.
Уберите провода из по клавиатуры.
Не понятно покрытие стола. Панель нельзя ложить на метал.