Последние сообщения
#81
Вопросы по zWorkbench / Re: Формирование отчета пинов ...
Последний ответ от Khanas - 22 мая 2025, 13:21:26Да, существует. Modbus Poll, OPC-сервер... Смотря, каким образом и в каком виде вы этого хотите достичь.
Если это нужно в самом проекте, то в zWorkbench есть визуализация (отладочный экран).
Только вот в документации по поводу отладочного экрана не сказано ни слова.
Если это нужно в самом проекте, то в zWorkbench есть визуализация (отладочный экран).
Только вот в документации по поводу отладочного экрана не сказано ни слова.
#82
Вопросы по zWorkbench / Формирование отчета пинов ввод...
Последний ответ от DmitriAndreev - 22 мая 2025, 10:32:53Здравствуйте. Существует ли возможность вывести в табличной (или текстовой) форме список задействованных пинов контроллера в FBD программе с описанием (назначением) и конфигурацией ?
#83
Вопросы по zWorkbench / Re: панель Z037
Последний ответ от Artem - 20 мая 2025, 20:47:03Цитата: Aidar от 19 мая 2025, 23:59:21Добрый всем. НЕмогу загрузить программу после 2 раза, 2 раза смог перезалить а потом вообще перестал отвечать, не видит его программа. почему так, может есть какие то ньюансы?Опишите поподробнее, как вы подключались к панели. Если по WiFi, то включена ли панель в общую сеть с компьютером или подключались к ней как к точке доступа?
#84
Вопросы по zWorkbench / Re: панель Z037
Последний ответ от Khanas - 20 мая 2025, 00:34:54Загружали программу по RS-485 или по WiFi? Если по WiFi - то он (WiFi на контроллере) может отключаться после загрузки программы минут на 10.
Если часто приходится менять прошивку в процессе наладки, то пользуйтесь RS-485
Если часто приходится менять прошивку в процессе наладки, то пользуйтесь RS-485
#85
Вопросы по zWorkbench / панель Z037
Последний ответ от Aidar - 19 мая 2025, 23:59:21Добрый всем. НЕмогу загрузить программу после 2 раза, 2 раза смог перезалить а потом вообще перестал отвечать, не видит его программа. почему так, может есть какие то ньюансы?
#86
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от absolodilov - 19 мая 2025, 14:07:21Добрый день. Такое поведение связано с тем что на вход Mode поступает значение 0. Такого режима нет. Плата уходит в ошибку. Можно просто установить вход константу 0 входа D, а в блоке if проставить значение 11h.
#87
deBuilder / Re: Проект для панели Z031 ста...
Последний ответ от absolodilov - 19 мая 2025, 13:51:35Если я правильно понял, то Вы имеете ввиду ссылку документацию к М245. Она действительно не рабочая. Однако можно воспользоваться документацией к проекту к М202 со страницы https://zentec.ru/forum/index.php?topic=612.0
Отличие в подключении периферии. Соответствие входов/выходов можно найти в таблицы с проекта к м 245 https://zentec.ru/forum/index.php?topic=613.0
Файл М202вм245.pdf
Отличие в подключении периферии. Соответствие входов/выходов можно найти в таблицы с проекта к м 245 https://zentec.ru/forum/index.php?topic=613.0
Файл М202вм245.pdf
#88
Универсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033 / Re: Err17
Последний ответ от absolodilov - 19 мая 2025, 13:33:28Добрый день.
Панелька отображает код ошибки контроллера. Информация о соответствии неисправности и её кода обычно в инструкциях. Поиском наткнулся на инструкцию. Скрепил скрин из инструкции. Возможно Вам поможет.
Панелька отображает код ошибки контроллера. Информация о соответствии неисправности и её кода обычно в инструкциях. Поиском наткнулся на инструкцию. Скрепил скрин из инструкции. Возможно Вам поможет.
#89
M245 / Re: МОРГАЕТ ЭКРАН
Последний ответ от Dimma_Borgir - 18 мая 2025, 22:06:31Цитата: Nikolai от 19 апреля 2024, 19:26:54Необходимо обновить ядро до последнего.Добрый вечер!
Контроллер М245-06, обновил до версии 3.9 из ZWorkbench 2.3.262.8. Так же продолжает моргать 9 раз.
Есть еще какие-нибудь варианты устранения данной неисправности?
#90
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от igoryn56 - 14 мая 2025, 21:38:19нижняя плата версия 2.10
Ошибка платы расширения- 1 .
из помощи :
1-8
Ошибка конфигурации входа 1-8
Неправильно задан режим работы входа/выхода.
Необходимо проверить значения, подаваемые на вход Mode
блока управления входом/выходом
. проблема с программой?
Ошибка платы расширения- 1 .
из помощи :
1-8
Ошибка конфигурации входа 1-8
Неправильно задан режим работы входа/выхода.
Необходимо проверить значения, подаваемые на вход Mode
блока управления входом/выходом
. проблема с программой?