Вопросы по zWorkbench / Перенос переменных
Последний ответ от Khanas - 06 июня 2025, 17:11:04
При копировании Modbus-переменных в глобальные переменные другого устройства - они сохраняют свои свойства.
Более того, когда их вытягиваешь на поляну из глобальных переменных - отображаются они как Modbus-переменные.
В конкретном случае перенес 4 переменные (Клапан подачи/обратки) из IO в Глобальные переменные контроллера M320.

Так и задумано?
#83
Общие вопросы / Re: Порядок удаления профиля п...
Последний ответ от Khanas - 06 июня 2025, 16:55:00
Обновил на телефоне приложение. Ни войти нельзя, ни пароль сбросить, ни зарегистрироваться заново - всегда пишет "Неверный логин/пароль", "Ошибка сброса пароля" или "Ошибка при регистрации"
#84
Чтобы контроллер мог достучаться до сервера нужно открыть 433 порт
#85
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: М202, мерцание экрана и от...
Последний ответ от Dimma_Borgir - 04 июня 2025, 20:34:10
Цитата: Khanas от 03 июня 2025, 09:31:07Можно попробовать еще раз сменить тип контроллера (если необходимо), удалить выходы из "поляны" и заново их добавить. По-моему, я когда-то так решал подобную проблему.
Алгоритм изначально написан под 202 контроллер. Естественно, менял на свой, иначе загрузка в контроллер блокируется (попробовал ради эксперимента указать другую модификацию).
Удалил выходы из рабочего поля и снова добавил - не помогло.
Время базового таймера исправил на 250, а то компилятор ругался, что уставки каких-то таймеров (500) не кратны времени базового таймера. Но тоже результата нет
#86
Всё таки хочу через интернет пользоваться zControl. Это сейчас возможно? Интересует на контроллерах Z037 и M320.
Какие порты нужно открывать для контроллера при подключении к роутеру? Порты MQTT 1883, 8883? Или UDP?
#87
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Tyumentsev - 03 июня 2025, 12:56:29

Как раз была мыслы этот блок использовать, просто думал, что может быть еще какое решение есть.
[/quote]

Другое решение это сделать свой блок такой же. Я так и сделал. Штатный блок масштабирования масштабирует только до крайних значений. Дальше он не считает а выдает сигнал больше меньше.
   Иногда мне нужно чтобы он продолжал считать выше или ниже заданных значений, поэтому сделал свой.
Вот если бы в штатном блоке была такая галочка в настройках, было бы супер.
   Например график погодозависимости когда делаешь, то нет смысла ограничиваться крайними значениями.
Или датчик линейный иногда берешь отрезок в нужном диаппазоне, тоже нужно чтобы он и дальше считал, но более точно в заданном диаппазоне. Поэтому было бы не плохо в настройках выбирать, считать дальше или нет.
#88
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Khanas - 03 июня 2025, 12:41:12
Если зависимость линейная (тока от температуры в данном случае), то это единственно верный способ обработать данные с датчика.
Если зависимость нелинейная (все резистивные датчики) - то нужно пользоваться блоком линеаризации
#89
Общие вопросы / Re: Преобразование 4-20мА
Последний ответ от Deomik - 03 июня 2025, 12:25:49
Цитата: Konstantin Markov от 30 мая 2025, 11:34:03Самый простой вариант использовать блок "масштабирования" (scale) из раздела Математика.
Картинка для примера во вложении.
На вход "x" подаем значение сигнала с канала.
На x0, x1 - подаем масштабирование токового сигнала 4, 20 мА.
На входа y0, y1 - подаем шкалу датчика температуры - для примера 0, 100.
На выходе y получаем отмасштабированный сигнал.
Выходы hi, lo - можно использовать для диагностики обрыва или кз датчика, зашкала.

Как раз была мыслы этот блок использовать, просто думал, что может быть еще какое решение есть.
#90
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: М202, мерцание экрана и от...
Последний ответ от Khanas - 03 июня 2025, 09:31:07
Цитата: Dimma_Borgir от 02 июня 2025, 22:32:58Добрый вечер. Тоже столкнулся с проблемой неработающих выходов на М245-06.
Алгоритм "M202-M245 стандарт вентиляция" с форума. В режиме отладки на поле программы для релейных выходов вижу 1, физически выходы не замкнуты, реле не щелкают (пока проверял на релейных Q1 и Q5). ЗВБ 2.3.264-b1, контроллер  обновлен. Величину базового таймера увеличил до 200 - не помогло.
В простой тестовой программе формата вход => выход реле работают.
Куда еще можно копнуть?

Можно попробовать еще раз сменить тип контроллера (если необходимо), удалить выходы из "поляны" и заново их добавить. По-моему, я когда-то так решал подобную проблему.