Контроллер с адресом 247 имеет неизвестный тип 105. Неподдерживаемый тип контрол

Автор Andrey, 01 июля 2024, 11:21:31

« назад - далее »

Andrey


При подключении нового контроллера
Контроллер с адресом 247 имеет неизвестный тип 105. Неподдерживаемый тип контроллера или отсутсвует/отключен плагин
Подскажите, что делать?

Nikolai

Здравствуйте.
Необходимо зайти в настройки ZWorkBench и проверить все ли плагины подключены.Пункт "Расширения", вкладка "Загруженные плагины".

Andrey

Николай, напротив каждого плагина поставил галочку, не помогло(
на плате контроллера написано М100-4 007  18.12.2023
плагин М100_4 есть версия 1.01
что делать?

Artem

Судя по сообщению у вас контроллер М100-5. Для него нужен соответствующий плагин. Подключен он у вас в настройках?
 

Andrey

В списке предлагаемых плагинов его нет(, только М 100-4
где его взять?

Nikolai

Посмотрите "О программе" версия должна быть не ниже 2.2.254. Если это не так, переустановите программу.

Urik

Здравствуйте! Не могу разобраься с М100-5. При загрузке стандартной программы, на дисплее температура приточного воздух 0.0. технологическая схема 2. В режиме отладки температуру вижу, но вроде как переменная UP не даёт выбрать датчик. Что это за переменная?

Konstantin

Цитата: Urik от 04 ноября 2024, 09:42:48Здравствуйте! Не могу разобраься с М100-5. При загрузке стандартной программы, на дисплее температура приточного воздух 0.0. технологическая схема 2. В режиме отладки температуру вижу, но вроде как переменная UP не даёт выбрать датчик. Что это за переменная?
Макрос аналоговых датчиков не отвечает за вывод на дисплей. Ваш ответ нужно искать в настройке пульта.

Urik

Проверил ещё раз. Ядро 5.88, проект 4.11. А6=3, А7=0, В6=1, В7=1. Вроде эти параметры отвечают за вывод показания датчиков на экран. Температуру внутри панели показывает, а внешний датчик 0.0 Что ещё проверить?

Nikolai

Цитата: Urik от 05 ноября 2024, 14:27:16Проверил ещё раз. Ядро 5.88, проект 4.11. А6=3, А7=0, В6=1, В7=1. Вроде эти параметры отвечают за вывод показания датчиков на экран. Температуру внутри панели показывает, а внешний датчик 0.0 Что ещё проверить?
Здравствуйте.
1. к какому входу, по номеру, подключен датчик, который Вы хотите посмотреть?
2. Ошибка LN не появляется?
3. Что за проект 4.11? Где его взяли?

Urik

Здравствуйте! Датчик подключаю к Ain6, Аварии Ln не возникает проект 4.11 загрузился Zcontrol

Nikolai

Вы меня напугали.) стандарт 4.11 проект для панели.
А в М100 какой загружаете?

Nikolai

И еще забыл спросить номер программы если в М105 проект УП-08-19?

Urik


Konstantin

Возьмите попробуйте проект для панели с форума. С проектом из Zcontrol помню тоже были непонятки (и можно отладку запустить посмотреть если что не так).