VoronovMaksim88

Коллеги, скажите кому ещё кроме меня хотелось бы версию QMS с аналоговыми входами 4-20 мА? А ещё лучше универсальными 0-10В или 4-20мА ?

mike

Таки QMS из 0-10 в 4-20 переделать не сложно. Совсем-совсем.
Всего лишь внешний 1%-ый резюк повесить

VoronovMaksim88

В таком случае прошу схему в студию. А может даже в мануал. Припаяю на плату резюк, засуну в одномодульный корпус и буду радоваться.

mike

параллельно входам 0-10В на QMS ставится резистор.
Какая тут схема?

VoronovMaksim88

Спасибо. Понял.

serov

А мне бы тоже нужен вход токовой петли-то, со встроенным бы питанием. Например датчики давления все как один 4-20ма.

VoronovMaksim88

Я думаю встроенный БП повлияет на стоимость прилично, проще датчик и ПЛК запитать от одного БП.

serov

Внутри уже есть 12 вольт, даже порядка 14, а многим датчикам нужно для рабооы всего 9 вольт

mike

Нельзя. Все посчитано до мелочей

serov

Ну хоть один, ну пожалуйста :) Рынок теплоснабжения Вас отблагодарит.