Контроллер с адресом 247 имеет неизвестный тип 105. Неподдерживаемый тип контрол

Автор Andrey, 01 июля 2024, 11:21:31

« назад - далее »

Nikolai

Смоделировал у себя. Ошибка не подтверждается. Всё работает, всё показывает.
А посему:
1. Внимательно пересмотрите подключение М100-5 и панели.
2. Обязательно проверьте скорость и четность порта СОМ1 М100-5 и СОМ0 панели. Они должны совпадать.
3. Убедитесь, что Modbus адрес панели 1.
4. Зайдите в ZTunes для телефона. Найдите панель. Перейдите в конфигурацию и не читая значения из панели загрузите те, что по умолчанию. На то что неопределены параметры C и D, пока не обращайте внимание.

Urik

Вроде разобрался. То ли после отладки не перезалил программу, то ли перезалилась не так. Ни после очередной перезаливки работает нормально.