Стандартные программы для M100 и Z0321

Автор АлексейКулепов, 26 мая 2025, 21:11:55

« назад - далее »

АлексейКулепов

Есть ли возможность в стандартном приложении контролировать температуру воздуха в помещении? Т.е. чтобы был каскадный контроль температуры?

Nikolai

Здравствуйте.
А вы можете точно сказать, что за контроллер и панель. Дело в том, что панели Z0321 списке продаваемых нет.
Если же обратиться к стандартным проекам, то датчик температуры в панели Z31 присутствует. Его можно использовать в качестве основного датчика измерения. Понятие "каскадный контроль температуры" не совсем ясен.

Khanas

В стандартном приложении такого нет. Придется делать самому.
Под "каскадным" имеется ввиду двухконтурная система подчиненного регулирования, где контур помещения - главный "медленный" контур, а контур притока - подчиненный, более "быстрый". Только вот как вы будете настраивать регуляторы и будет ли с этого толк - кто знает  ::)   

Nikolai

Да. Подвум показателям темпрературы регулирование невозможно. Возможно задать параметр В6 = 0. Тогда регулирование будет происходить по температуре в помещении, ну а как там в канале, это как получится.