М202, мерцание экрана и отсутствие реакции выходов

Автор DmitriAndreev, 24 ноября 2022, 15:22:44

« назад - далее »

DmitriAndreev

Здравствуйте
Имею контроллер М202-1В1-07, ZWB 2.2.232, стандартную программу  M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp
Подключаю, заливаю программу, настраиваю работу по алгоритму ЭлКалорифер + ПЧ.  Включаю ПУСК- контроллер отображает включение DO5 . меряю тестером - ничего не включилось. Скорость вентилятора максимальная - на AO2 по нулям. И мигает экран. 7 раз, пауза. и так по кругу. В отладке на контроллере на выход AO2 значение (1023) приходит, на DO5 то-же 1. Что надо обновить, починить чтоб заработала связь между прошивкой и железом ? При загрузке контроллера в режиме калибровки аналоговых выходов 10В присутствует.

DmitriAndreev

Оказалось все дело в величине базового таймера. В настройках. Увеличил и заработало

eshabelnikov

Цитата: DmitriAndreev от 24 ноября 2022, 15:52:19
Оказалось все дело в величине базового таймера. В настройках. Увеличил и заработало
Дмитрий добрый день, подскажите где и насколько изменили значение таймера, столкнулся с такой же проблемой

eshabelnikov

Разобрался, кто столкнется с тем же то величина таймера меняется в свойствах программы в дереве обозревателя проекта, стояло 100мс, поставил 200 и заработало