Error Ln

Автор Aidar, 12 ноября 2016, 13:20:17

« назад - далее »

Aidar

При запуске z033 через 30 сек выходит ошибка Error Ln. Что не так?

mike

Нет связи с мастером

Aidar

Что сделать как исправить?

VoronovMaksim88

Проверить параметры связи. P01, P02.

Aidar

У меня М120. Подключил пока 2 датчика темп. Наружний и канал. Вкл Z033 хотел проверить работу датчиков. Даёт сбой Error Ln.

serge197a

В панель нужно передать отображаемые параметры из контроллера.
Air TEMP 117 h
Floor TEMP 118h
Out-door HUM 119h
Room HUM 11Ah
Air HUM 11Bh

Номера регистров в хекс.

Aidar

Очень понятно )) но я начинающий. Где эти регистры менять? Подскажешь внесу все.

serge197a

В разделе документация есть полное описание и примеры работы.

VoronovMaksim88

Скачайте стандартный проект за z400. Поменяйте контроллер и смотрите как там сделано.

Aidar

Завтра на z400 попробую. Посмотрю.

VoronovMaksim88

Если у вас версия платы 002 на М120, то на порту com1 там перепутаны клеммы А и В.
В мануале тоже не правильно.

serge197a

Почему перепутано?
У меня связь работает, при подключении, как на картинке В_А.

VoronovMaksim88

А у вас какая версия платы?
https://yadi.sk/i/Rw9v1vkqyW3JT