Z-400. ZWorkbench не видит устройство.

Автор Vyacheslav, 21 июня 2017, 07:28:39

« назад - далее »

Vyacheslav

Добрый день. Подключил контроллер Z-400 через интерфейс к компьютеру. Компьютер контроллер обнаружил, но не программа. Не устанавливается соединение. Уже все перепробовал, в чем может быть проблема?

mike

Добрый день!
Может быть:
1. Драйвера преобразователя
2. Преобразователь USB-232 вместо USB-485
3. Неправильное подключение линии связи

VoronovMaksim88

А вы немного путаете фундаментальные понятия )))
"Компьютер контроллер обнаружил"
Компьютер обнаружил преобразователь интерфейса. Если он у вас болидовский, то там надо галочку поставить "RS485", если Moxa, то возможно тоже надо указать тип интерфейса. И пришлите скриншот диспетчера, может он и порт-то открыть не может.  Внимательно перепроверьте леммы MB1.A и  MB1.B, попробуйте поменять местами. Убедитесь что кабель целый, я бывало пол часа в программах ковырялся, а проблема оказывалась в банальном обрыве.
Если не поленитесь и запишите коротенькое видео как что вы делаете, то нам будет легче отыскать проблему. Можно использовать программу Free Screen Video Recorder.
Z400 шьются всегда на ура, проблем с ними у меня по крайней мере не было.
Как банальный совет попробуйте другой преобразователь, другой Z400 и другой комп ))
Я так всегда делаю, меняю по-очереди все звенья цепи стараясь понять кто из них глючит.

Vyacheslav

#3
Все перепроверил еще раз, клеммы подключены правильно. Преобразователь 485ый, галочка стоит.
Выходит еще одна ошибка: "Несовпадение контрольной суммы".
Чуть позже приложу видео.
Драйвера проверил.

Vyacheslav


mike

Цитата: Vyacheslav от 21 июня 2017, 13:40:20
Все перепроверил еще раз, клеммы подключены правильно. Преобразователь 485ый, галочка стоит.
Выходит еще одна ошибка: "Несовпадение контрольной суммы".
Чуть позже приложу видео.
Драйвера проверил.

На фото галочка как раз и не стоит

mike

Сделайте поиск контроллера

Vyacheslav

#7
Сканирует порт по кругу, ничего не находит.

mike

Будем подключаться.
Кто-то делает что-то не так)))
В личку написал свой номер моб.
Телеграмм, вотсапп, вайбер.

mike

Вопрос:
Откуда у вас контроллер?

serge197a

#10
попробуйте поставить в настройках связи в звб "четность"
это влияет на контрольную сумму.
потом поиграть с количеством стоп бит.

mike

Проблема локализована.
Было подключение адаптера 485 на порт в режиме мастера, что создавало конфликт.
После установки разрешения в ЗВБ обнаруживать мастера на линии, контроллер обнаружился.