Контроллер серии М + z-031

Автор niktna, 07 февраля 2023, 16:38:17

« назад - далее »

niktna

Добрый день!
Вопрос: Есть несколько щитов управления вентиляцией на контроллерах М202 и М245 со стандартной программой.
Они уже работают на объекте. Появилась необходимость подключить к ним панельки Z-031 для дистанционного управления.
Подскажите пожалуйста:
1. Нужно ли для этого как-то менять проги в контроллерах?
2. Как при этом программировать z-031?

skydry

Вот точно такая же проблема !! Пришли щиты управления с М245 без дистанционного управления НО-контактом, Обычно это клеммы типа RC-RC, и это входит в базовую комплектацию всех производителей ЩУВов. А тут сюрпрайз - нема. И хочется повесить панельки, и как в Кареле С ЖЕТЮН  плагэндплэй все работает.....А нифига. Это получается надо менять программы в М245 и писать программу В z031 ?

Nikolai

Здравствуйте.
Не могу сказать, что нужно делать, так как не знаю, что за проект находится в контроллерах. Если установлен наш проект "Стандарт 3.9", то никаких вопросов возникнуть не должно с подключением. Согласовываете скорости портов, четность, В параметр А1 установить значение 2. Адрес устройства панели и контроллера должны совпадать.

skydry

оборудоване пришло от Северкон,  Техподдержка ответила, то панелька не приконнектится. Вкрай нет времени разбираться. сегодня попробую всунуть Стандарт 3.9 в z031. В м245, который тестовый на руках программа стандарт  м202-м245, брал отсюда.


Nikolai

В панельке должен быть стандартный проект. А для М202 возьмите тут: https://zentec.ru/forum/index.php?topic=612.0
для М245 тут: https://zentec.ru/forum/index.php?topic=613.0

skydry

#5
загрузил "M245 универсал вентиляция_V3.exp" в м245. сразу вывалился в аварию. По статусу входов непонятно что куда. Где на этот проект документация по входам?
И ешё тупой вопрос - какой порт на М245 для соединения с панелькой Z031 ?? Предполагаю, что А1В1.

Обновил ядро до 86. Через шнурок не получилось, пришлось через вифи. панелька после подачи питания имеет вот такой вид и на кнопки не реагирует. При обратном отсчете (сус) на кнопки тоже не реагирует.......
окончательно запутался.

skydry

#6
загрузил в панель это "Проект для панели Z031 стандарт 4_9" отсюда https://zentec.ru/forum/index.php?topic=614.msg4827#msg4827

ура!  что то зашевелилось.........кнопки на панели стали работать и время на экране объявилось.

Что то не то было в панельке. И вопрос - панельку можно только через вифи заливать или все таки есть вариант по шнурку 485 ??
Поменял значение в параметре А1 на панели  на двойку - м245 начал переключаться с панели из дежурного режима в рабочий....получается , связь есть . только на пульте не отображаются ошибки контроллера, это нормально??
пысы. попробую по входам в проекте разобраться

Nikolai

Все контроллеры с поддержкой Wi-Fi обновляют ядро только по сети.

skydry

#8
Цитата: Nikolai от 28 сентября 2024, 13:08:10Все контроллеры с поддержкой Wi-Fi обновляют ядро только по сети.


И это странно. И неудобно. А на карелемикроарии и вовсе глючно.

пысы. Всё заработало, спасибо.