Ненормальная работа блока "ToInt16" в режиме отладки

Автор Danial, 07 сентября 2016, 08:47:41

« назад - далее »

Danial

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться с блоком ToInt16. Дело в том, что будучи настроенным на выход типа данных "беззнаковый 2 байта", он иногда выдаёт на выходе числа, отличные от нуля, при отрицательных числах на входе:

не смотря на то, что в свойствах этого блока обработка переполнения - "уст.граничное значение":

Но проблема эта наблюдается только в режиме отладки (на контроллере Z400). В симуляторе всё нормально.
Если что, программа в приложении.

Artem

Проблему увидели, будем разбираться. Похоже какая-то проблема в ядре контроллера...

Artem

Проблема с переполнением решена, обновление содержит новую прошивку для контроллера.