z036B1 универсальные входы

Автор neu4, 07 января 2019, 02:26:50

« назад - далее »

neu4

Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что при подключении к универсальному входу z036B1  датчика температуры NTC10K код АЦП рассчитывается по формуле КОД_АЦП=4095*Rдатчика/(Rдатчика+10000), где Rдатчика - сопротивление датчика в омах? И правильно ли я понял, что при использовании универсальных входов в качестве дискретных входы инвертированы (замкнут - значит 0)?

VoronovMaksim88

#1

neu4


VoronovMaksim88

Я же ссылку кинул на видео, посмотрите там всё показано.

neu4

Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.

MegaVolt

Цитата: neu4 от 11 января 2019, 14:31:13
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.

Версия прошивки какая?

neu4


MegaVolt

Да был такой глюк после переделок алгоритма обработки входов...
Обновите ядро на 3.38 версию.

MegaVolt

Если нет возможности обновится, то просто на все входы при использовании повесьте инверторы

neu4

У меня стабильная ЗВБ версии 177 обновляет максимум до 3.35

Artem

Сегодня или завтра выйдет обновление стаб. версии. Там будет доступна версия ядра 3.38.

neu4