Z031+HMI

Автор Nikolai, 13 апреля 2020, 11:32:55

« назад - далее »

Tyumentsev

Забыл еще сказать, что с телефона теперь тоже могу менять уставку не только в панельке, но и в контроллере. Потом потестю еще отпишусь. Один раз проскочила ошибка 2(6), когда я переключился на расписание и сразу обратно. Но ошибка не остановила работу приложения.

Tyumentsev

При слабой связи интерфейс скрывается и появляется надпись на белом фоне, что связь потеряна. Можно не убирать интерфейс, а просто надпись выводить? Можно в модальном окне например.

Nikolai

Цитата: Tyumentsev от 02 июля 2020, 20:18:20
При слабой связи интерфейс скрывается и появляется надпись на белом фоне, что связь потеряна. Можно не убирать интерфейс, а просто надпись выводить? Можно в модальном окне например.
Нет. Интерфейс постоянно подгружается из контроллера и перечитывает данные из панели. А белый фон, привлечение внимания пользователя.

Artem

Цитата: Tyumentsev от 30 июня 2020, 23:35:29
    Панелька обновила ядро и теперь, чтобы загрузить программу нужно делать выгрузку в файл, а затем загружать из файла.
   Можете вернуть как было сразу прошивать без выгрузки? Так удобно было. Еще плюс никаких шнуров не надо вооще класс.

Можно загружать так-же как и раньше, выгрузка и загрузка сделана как дополнительный функционал, для удобства. Можно , например, выгрузив свой проект в файл, отдать его кому-нибудь для прошивки и быть уверенным, что в нем ничего не изменят. Кроме того эти файлы поддерживаются в программе zTunes, с помощью которой можно быстро загружать проекты без zWorkBench. Только в там пока поддерживаются не все контроллеры

Ertert

После загрузки визуализации, она сразу пропадает с ошибками "потеряно соединение с устройством" и "неопределенная ошибка". Приложение не бета, ядро новое, проект - стандарт вентиляция 2.2, связь нормальная - роутер, телефон и панель на одном столе.

Nikolai

Цитата: Ertert от 15 июля 2020, 10:08:56
После загрузки визуализации, она сразу пропадает с ошибками "потеряно соединение с устройством" и "неопределенная ошибка". Приложение не бета, ядро новое, проект - стандарт вентиляция 2.2, связь нормальная - роутер, телефон и панель на одном столе.
Приложение он-лайн. Должно быть надежное соединение не только с панелью, но и с интернетом. Обрывы связи при выходе во всемирную паутину будут приводить к такому результату. Возможно мешает "передача данных" на телефоне. Попробуйте ее отключить.

Artem

Попробуйте обновить приложение в магазине, вышла новая версия, в которой  была улучшена стабильность связи через WEB