Не работают порты

Автор Tyumentsev, 25 апреля 2021, 18:27:31

« назад - далее »

Tyumentsev

Здравствуйте. Контроллер работал на объекте исправно. Затем меня вызвали сделать небольшое изменение я обновил ядро до последней 2.12 версии и все порты отказали (4-25мА). В итоге все встало. Откатиться до версии 1.8 нет возможности. На форуме перепробовал все версии из архива (2.10, 2.11) они такие же. Порты молчат, только 0-10в воспринимают. У меня там 6 ультразвуковых датчиков 4-20мА.
   Можете или исправить эту ошибку ядра или выложить версию 1.8? (меня там ждут). Или может сделайте страничку со всеми архивами, чтобы можно было откатиться до любой версии.
   Еще на последней версии экран хаотично моргает, что с программой, что в режиме программирования.

Nikolai

Цитата: Tyumentsev от 25 апреля 2021, 18:27:31
Здравствуйте. Контроллер работал на объекте исправно. Затем меня вызвали сделать небольшое изменение я обновил ядро до последней 2.12 версии и все порты отказали (4-25мА). В итоге все встало. Откатиться до версии 1.8 нет возможности. На форуме перепробовал все версии из архива (2.10, 2.11) они такие же. Порты молчат, только 0-10в воспринимают. У меня там 6 ультразвуковых датчиков 4-20мА.
   Можете или исправить эту ошибку ядра или выложить версию 1.8? (меня там ждут). Или может сделайте страничку со всеми архивами, чтобы можно было откатиться до любой версии.
   Еще на последней версии экран хаотично моргает, что с программой, что в режиме программирования.
Здравствуйте.
Проверка показала, что все работает.
Попробуйте следующее:
Обновите до последней бетты ZWorkBench.
Прошейте проект заново.
И еще. Ток измеряется в амперах. Для получения показаний необходимо или работать с дробными числами или умножать на 1000.

Tyumentsev

У меня и так бетта последняя была когда я прошивал. Данные использую дробные. Система работала пол года или около того. Объект находится далеко, в другом городе. Мне трудно ездить туда экспериментировать на следующие выходные поеду. Я сделаю еще раз то, что вы говорите (на месте, там, я и так делал много раз разных вариантов, и последнюю и архивные). Можете мне для подстраховки выслать ту - рабочую версию 1.8. С ней все работало исправно. Если в этот раз поеду и что то пойдет не так меня уже не поймут (мягко говоря).

Nikolai

Цитата: Tyumentsev от 26 апреля 2021, 09:21:00
У меня и так бетта последняя была когда я прошивал. Данные использую дробные. Система работала пол года или около того. Объект находится далеко, в другом городе. Мне трудно ездить туда экспериментировать на следующие выходные поеду. Я сделаю еще раз то, что вы говорите (на месте, там, я и так делал много раз разных вариантов, и последнюю и архивные). Можете мне для подстраховки выслать ту - рабочую версию 1.8. С ней все работало исправно. Если в этот раз поеду и что то пойдет не так меня уже не поймут (мягко говоря).
Вы в проекте проверьте. Там в амперах. Т.е. 20мА будет показывать на выходе 0.02 как следствие диапазон 4-20 мА на входе прибора будет 0.004 - 0.02.

Nikolai

Цитата: Tyumentsev от 26 апреля 2021, 09:21:00
У меня и так бетта последняя была когда я прошивал. Данные использую дробные. Система работала пол года или около того. Объект находится далеко, в другом городе. Мне трудно ездить туда экспериментировать на следующие выходные поеду. Я сделаю еще раз то, что вы говорите (на месте, там, я и так делал много раз разных вариантов, и последнюю и архивные). Можете мне для подстраховки выслать ту - рабочую версию 1.8. С ней все работало исправно. Если в этот раз поеду и что то пойдет не так меня уже не поймут (мягко говоря).
И еще. Можно проект посмотреть. Пришлите или в личку или на support@zentec.ru