стандарт v3_9 на М245

Автор corsoz1, 27 декабря 2021, 15:12:46

« назад - далее »

corsoz1

Добрый день!Переделываю  стандарт v3_9   на м245. Cменил тип, настроил универсальные входы, настроил универсальные  выходы, а вот аналоговые выходы   не получается,если их повесить на  универсальные пины то там только 0-10в, без PWM.Как подключить аналоговые выходы, где они у 245?

Nikolai

Цитата: corsoz1 от 27 декабря 2021, 15:12:46
Добрый день!Переделываю  стандарт v3_9   на м245. Cменил тип, настроил универсальные входы, настроил универсальные  выходы, а вот аналоговые выходы   не получается,если их повесить на  универсальные пины то там только 0-10в, без PWM.Как подключить аналоговые выходы, где они у 245?
В М245 нет выходов с режимом ШИМ.

corsoz1

Цитата: Nikolai от 10 января 2022, 13:25:06
Цитата: corsoz1 от 27 декабря 2021, 15:12:46
Добрый день!Переделываю  стандарт v3_9   на м245. Cменил тип, настроил универсальные входы, настроил универсальные  выходы, а вот аналоговые выходы   не получается,если их повесить на  универсальные пины то там только 0-10в, без PWM.Как подключить аналоговые выходы, где они у 245?
В М245 нет выходов с режимом ШИМ.
Значит, если у меня ттр и электрический калорифер, то надо ставить 202, а м245 нельзя

Nikolai

Это на Ваше усмотрение.

Vlad

#4
Цитата: corsoz1 от 10 января 2022, 15:47:37
Цитата: Nikolai от 10 января 2022, 13:25:06
Цитата: corsoz1 от 27 декабря 2021, 15:12:46
Добрый день!Переделываю  стандарт v3_9   на м245. Cменил тип, настроил универсальные входы, настроил универсальные  выходы, а вот аналоговые выходы   не получается,если их повесить на  универсальные пины то там только 0-10в, без PWM.Как подключить аналоговые выходы, где они у 245?
В М245 нет выходов с режимом ШИМ.
Значит, если у меня ттр и электрический калорифер, то надо ставить 202, а м245 нельзя
Используйте ТТР со входом управления 0-10В

corsoz1

Цитата: Vlad от 12 января 2022, 19:31:13
Цитата: corsoz1 от 10 января 2022, 15:47:37
Цитата: Nikolai от 10 января 2022, 13:25:06
Цитата: corsoz1 от 27 декабря 2021, 15:12:46
Добрый день!Переделываю  стандарт v3_9   на м245. Cменил тип, настроил универсальные входы, настроил универсальные  выходы, а вот аналоговые выходы   не получается,если их повесить на  универсальные пины то там только 0-10в, без PWM.Как подключить аналоговые выходы, где они у 245?
В М245 нет выходов с режимом ШИМ.
Значит, если у меня ттр и электрический калорифер, то надо ставить 202, а м245 нельзя
Используйте ТТР со входом управления 0-10В
Это совсем другой принцип управления, фазовый, а мне нужен шим.

Nikolai

Если Вам так необходим ШИМ, то его возможно "собрать" на простых элементах в схеме ZWB. Необходимо два таймера и схемы синхронизации. Один таймер будет отвечать за продолжительность "0", другой за продолжительность "1". Единственное ограничение период не может быть меньше базовый таймер *2. Но базовый таймер приблизительно 100 мсек. Для ТЕН это очень маленькие значение.  Другие варианты. Установить М202 или любой сторонний преобразователь.

Slavochny

Здравствуйте. А возможно использовать транзисторный выход М245 для сигнала ШИМ на ТТР? Спасибо

Nikolai

Цитата: Slavochny от 18 мая 2022, 03:47:55
Здравствуйте. А возможно использовать транзисторный выход М245 для сигнала ШИМ на ТТР? Спасибо
Да. Можно. Важно, что бы ТТР согласовывалось по току и напряжению с транзисторным выходом.

Slavochny

Цитата: Nikolai от 18 мая 2022, 09:12:37
Цитата: Slavochny от 18 мая 2022, 03:47:55
Здравствуйте. А возможно использовать транзисторный выход М245 для сигнала ШИМ на ТТР? Спасибо
Да. Можно. Важно, что бы ТТР согласовывалось по току и напряжению с транзисторным выходом.
Ну если на входе ТТР сигнал DC 3-32V то согласуется? Не нашел подробного описания данного контроллера. В частности использования транзисторных и универсальных выходов. Буду конечно все проверять. Но хотелось бы подробного описания контроллера и способов подключения входов и выходов. Пока полностью не разобрался, как работает выход ШИМ макроса "Нагреватель" Попробовал изменить тип сигнала PWM в дискретный, и подтянул релейный выход. Реле не щелкает.

Nikolai


Slavochny

Цитата: Nikolai от 19 мая 2022, 06:22:14
http://zentec.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=472.0;attach=1774 - Паспорт на М245.
Спасибо. Теперь вопрос: кто делал наклейки на контроллеры, которые я купил?  Универсальных входов под номером 1 вообще 2шт. Я понимаю, что от опечаток никто не застрахован, но...  чему верить, по вопросам расположения входов/выходов, паспорту или наклейкам?
Заранее благодарю за ответ.

Nikolai

После пятого входа идет шестой.

mike

У нас на корпус нанесение лазером
наклеек не делаем
откуда контроллер?

Цитата: Slavochny от 20 мая 2022, 15:41:32
Цитата: Nikolai от 19 мая 2022, 06:22:14
http://zentec.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=472.0;attach=1774 - Паспорт на М245.
Спасибо. Теперь вопрос: кто делал наклейки на контроллеры, которые я купил?  Универсальных входов под номером 1 вообще 2шт. Я понимаю, что от опечаток никто не застрахован, но...  чему верить, по вопросам расположения входов/выходов, паспорту или наклейкам?
Заранее благодарю за ответ.

Slavochny

Цитата: mike от 20 мая 2022, 18:40:16
У нас на корпус нанесение лазером
наклеек не делаем
откуда контроллер?

Приобрел у своего поставщика, они взяли у вашего представителя в Новосибирске. Я брал три штуки. Один похож на заводской и два с наклейками. Прошивки на всех одинаковые. Наверное можно по серийнику узнать, откуда ноги растут...
Кстати, хотелось бы узнать, что за пленка на которой наклейки сделаны. Качество клеевой основы понравилось.