Добрый день!
С этими контроллерами познакомился недавно, вот всем хороши за свои деньги, но очень не хватает возможности удаленного программирования/отладки. По всем объектам не наездишься с исправлениями, а часто есть доступ к АРМ/серверу SCADA.
Напрашивается установка на комп в локальной сети zWorkbench и работать с контроллерами через адаптеры Ethernet/RS485 c использованием программ эмуляции ком-порта, типа HW Virtual Serial Port.

С этим вопросом и прошу помощи.

Пока что удалось добиться стабильного опроса м245 модбас-поллом через Virtual Serial Port (а физически - через адаптер USR-DR302). Не по ModbusTCP, а именно через виртуальный ком-порт на ПК. Теги считываются без ошибок.
То есть, канал как будто бы должен работать.
Но с заливкой программы сложнее. Лог:
19-07-2024   13:28:25.449   Загрузка байт-кода проекта
19-07-2024   13:28:35.178   Ошибка команды записи кода интерпретатора - Ошибка чтения порта - Операция успешно завершена.
19-07-2024   13:28:35.434   Программирование устройства завершилось с ошибкой.

Контроллер при этом отображает бесконечно  "Программирование..." до момента перезаливки программы через обычный USB/RS485, после чего функционирует нормально.

Подскажите, в какую сторону копать, да и возможно ли это в принципе?
М.б. какие-нибудь таймауты специфические выставить?
Или другие адаптеры применить? Другой эмулятор порта с какими-то особыми функциями?
В редакторе свойств контроллера есть галка "режим удаленного подключения". Мне пока не помогла и информации по этой функции в справке не нашел.

PS: планируется ли версия м245 и Ethernet-портом?