Мы сейчас говорим не об управлении по трем цифровым выходам.
Максим Воронов заявляет, что можно сделать 7 скоростей на панельке Z033 и при аналоговом управлении преобразователем частоты. В этом и вопрос. Как реализовать?
из штатной программы:
"Макрос выбора скорости электродвигаеля вентилятора (ЭДВ).
Входы:
Sync - синхронизация 100мс
En - разрешение работы
Type - Управление:
0. Многоскоростным ЭДВ или Преобразователем частоты (ПЧ) (до трех скороростей);
1. ПЧ в двоичном коде (от 1 до 7 скоростей);
2. ПЧ или симисторным регулятором, сигналом 0-10В (реализовано 4 скорости).
Диапазон допустимых значений на входе Type от 0 до 2.
Speed - номер выбранной скорости.
Для типа управления 0 (вход Type=0), диапазон допустимых значений на входе Speed от 1 до 3
Для типа управления 1 (вход Type=1), диапазон допустимых значений на входе Speed от 1 до 7
Для типа управления 2 (вход Type=2), диапазон допустимых значений на входе Speed от 1 до 4
Входы предустановки напряжений для типа управления 2 (вход Type=2).
Диапазон допустимых значений на входах US1-4 от 0 до 99
Значению 0 на входе соответствует 0В на выходе UFS.
Значению 99 на входе соответствует 9,9В на выходе UFS
Пердварительная настройка входов:
US1 - 35 (3,5В)
US2 - 50 (5,0В)
US3 - 75 (7,5В)
US4 - 99 (9,9В) "