   Добрый день!
Контроллер z400, прошивка Ex-N
Возникла необходимость добавить секцию электрического теплообменника.
1й теплообменник работает через контактор и шим, решение добавить параллельно на те же выходы 2й теплообменний будет верным? и не нужно ли поменять при этом настройки?

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 245
  • Карма: +0/-0
в зависимости от нагрузки.
может и верно.
если вам не хватает мощности тена, то
обычно одну группу включают через пускатель на постоянно включено, а вторую через ТТР регулируют.

Оффлайн sinewclima

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
А на какой DO пускатель запитывать? И нужно при этом менять настройки z033?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1158
  • Карма: +29/-1
У вас же настоящий ПЛК.
Какой выход назначите, такой и будет работать

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
В программе предусмотрена вторая ступень !
Число ступеней параметр 12.
Контактор который перед ТТР программно не включается, надо реализовать аппаратно. Либо подпилить программу.

Оффлайн automat

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65
  • Карма: +1/-0
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру  и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.

ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 13:31:33 от automat »

Оффлайн sinewclima

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру  и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.

ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
Спс, так и сделал