   Добрый день!
Контроллер z400, прошивка Ex-N
Возникла необходимость добавить секцию электрического теплообменника.
1й теплообменник работает через контактор и шим, решение добавить параллельно на те же выходы 2й теплообменний будет верным? и не нужно ли поменять при этом настройки?

serge197a

в зависимости от нагрузки.
может и верно.
если вам не хватает мощности тена, то
обычно одну группу включают через пускатель на постоянно включено, а вторую через ТТР регулируют.

sinewclima

А на какой DO пускатель запитывать? И нужно при этом менять настройки z033?

mike

У вас же настоящий ПЛК.
Какой выход назначите, такой и будет работать

VoronovMaksim88

В программе предусмотрена вторая ступень !
Число ступеней параметр 12.
Контактор который перед ТТР программно не включается, надо реализовать аппаратно. Либо подпилить программу.

automat

#5
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру  и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.

ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.

sinewclima

Цитата: automat от 15 мая 2017, 08:47:05
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру  и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.

ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
Спс, так и сделал