Автор Тема: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?  (Прочитано 564 раз)

Оффлайн bagammo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь по контроллеру М100-2B, программа УП-06-19, вентиляционные машины решили использовать в качестве подпора воздуха, по скольку в проектеУП-06-19, нет входа для дистанционного включения решили использовать вход для пожарной сигнализации, как это сделать? Что бы поменять вход пожарной сигнализации на дистанционный?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Не совсем понятен вопрос.
Да и зачем для систем подпора воздуха использовать панель 033?
Ее надо убирать из проекта. Поэтому проще всего убрать из программы выходной мультиплексор и все, что связано с панелью. Создать вход дистанционного пуска, назначить ему логику работы.

Оффлайн bagammo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Не совсем понятен вопрос.
Да и зачем для систем подпора воздуха использовать панель 033?
Ее надо убирать из проекта. Поэтому проще всего убрать из программы выходной мультиплексор и все, что связано с панелью. Создать вход дистанционного пуска, назначить ему логику работы.

Я не пойму как сделать. Как изменить назначение дискретного входа Пожарная тревога NC, на NO дистанционное включение, не убирая панель управления Z-033, подскажите пожалуйста. 
Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь по контроллеру М100-2B, программа УП-06-19, вентиляционные машины решили использовать в качестве подпора воздуха, по скольку в проектеУП-06-19, нет входа для дистанционного включения решили использовать вход для пожарной сигнализации, как это сделать? Что бы поменять вход пожарной сигнализации на дистанционный?


Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Сделать это элементарно, если у вас есть базовые навыки программирования в ZWB.
А если их нет, то надо написать грамотное ТЗ, максимально подробно и понятно.
И доверить программирование специалисту у которого есть опыт.
Потом самому в режиме симуляции или в реальном ПЛК протестировать результат и если необходимо, то попросить
внести коррекции. Так мы работаем с десятком заказчиков по всей стране.

Михаил прав панель тут не нужна. Да и если честно на подпор вообще нужен ли ПЛК ? Что вы хотите им регулировать ?

А если всё же вам нужен простой ответ на ваш вопрос, то я бы сформулировал его так:  перенесите сигнал онофф на дискретный вход.
 

Оффлайн bagammo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Базовых знаний как создать программу с нуля нет, знаний хватает только как залить программу в контроллер, расключить собрать щит, хотелось бы научиться понять как изменять назначения дискретных входов, хоть
 видео было бы об этом, есть добрые люди которые могут снять видео по этому вопросу?

Оффлайн Alekc1512

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
  • Карма: +0/-0
доброе время суток !!!
есть  проблема  как можно сделать дистанцию на включение  031 панели  контролера м-100 и ПО от изготовителя
управлять буду электро нагревом .   

Оффлайн Alekc1512

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
  • Карма: +0/-0
Доброе время  суток .
Чуток добавили в стандартную программу о зентек
1 Дистанцию (делала  Виталина )
2 Сброс  аварии (делал сам )
Была необходимость сделать дистанцию без фиксации, сброс аварии был сделан по тому что устал щелкать автоматам цепей управления.