Панель пользователя

Автор Тема: M120 стадия тестирования  (Прочитано 7950 раз)

Онлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #75 : 18 Август 2016, 12:04:58 »
Молодец, ответил в скайп)))

Оффлайн ALexandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 77
  • Карма: +0/-0
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #76 : 18 Август 2016, 15:24:51 »
Ну а пока такого ядра нет предлагаю свой проект. Значения аналоговых входов обрабатываются в самом М120 и на выход он передаёт температуры *10 в формате sint 2 байта.
В прикрепе также проект под пиксель для тестирования. Всё проверил вроде работает. Увидите ошибки\недочёты пишите, поправлю.

Скажите, а контроллер по СОМ1 читается?

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #77 : 19 Август 2016, 02:44:05 »
Да, если ком1 настроен как слэйв. Я так и делаю по ком0 заливаю и отлаживаю а по ком1 опрашиваю мастером.

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #78 : 22 Сентябрь 2016, 23:30:33 »
А ещё тот порт что рядом с питанием, не развязанный гальванически, перепутано обозначение на плате - А и В.

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #79 : 22 Сентябрь 2016, 23:37:58 »
В прошлом году сижу на кухне и чувствую дым. Начинаю разбираться,
и нахожу, что горит провод от котла Вайлент. Проверяю, в розетке между нулем и фазой 180,между нулем и землей 47в! На подстанции нулевой провод отгорел, а вместо зазаемления в доме в вводном щите использовали зануление земляных проводов из розеток. Как результат нулем стала газовая труба со всеми вытекающими....
Котел не правильно смонтирован кстати, между газовой трубой и потребителем, после крана сразу, должна стоять диэлектрическая вставка. Правда если только котел не монтировали в прошлом веке. Но сейчас газовые счетчики все ставят, а его не опломбируют если этой вставки нет. Хотя может это только у нас в Костроме так строго.

Онлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1200
  • Карма: +34/-1
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #80 : 23 Сентябрь 2016, 08:01:39 »
Знаем про А и Б.
Поправили в следующей версии.
Спасибо

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 245
  • Карма: +0/-0
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #81 : 23 Сентябрь 2016, 19:05:10 »
Котел не правильно смонтирован кстати, между газовой трубой и потребителем, после крана сразу, должна стоять диэлектрическая вставка. Правда если только котел не монтировали в прошлом веке. Но сейчас газовые счетчики все ставят, а его не опломбируют если этой вставки нет. Хотя может это только у нас в Костроме так строго.
Проводить работы на газовой трубе может только костромагазораспределение.
Они гнут трубы, приваривают труб, ставят счетчик, пломбируют.
С ними на это дело заключался отдельный договор.
не ставили они ни каких диэлектрических вставок(2006г).
я в Костроме живу.


Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #82 : 23 Сентябрь 2016, 20:23:08 »
Проводить работы на газовой трубе может только костромагазораспределение.
А вот это не правильная информация. У них раньше у одних был сертифицированный полигон для обучения, а сейчас вообще ни у кого нет.
Они гнут трубы, приваривают труб, ставят счетчик, пломбируют.
С ними на это дело заключался отдельный договор.
не ставили они ни каких диэлектрических вставок(2006г).
Косячники. Мы тут им семинары проводим, рассказываем все тонкости, а они как жили в колхозе, так и продолжают колхозить.
я в Костроме живу.
Приветствую Вас земляк. Приходите к нам в гости. Давайте хоть познакомимся мимо форума.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2016, 20:24:44 от serov »

Оффлайн automat

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65
  • Карма: +1/-0
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #83 : 26 Сентябрь 2016, 08:50:13 »
офтопик: проживающие в Костроме +1  :D