M120 стадия тестирования

Автор mike, 25 февраля 2016, 22:03:08

« назад - далее »

serov

В документации написано следующее:
* Внимание!
Запрещается объединение клеммы GND с клеммами M , M0 , G0 , а так же с заземлением!

Как понимаю M, M0 -это клемы питания разъем XS7, так ведь?
Физически имеем обозначение на XS7 G и G0. Но они не прозваниваются с контактов G0 на других разъемах.
Отсюда вопрос:
БП вроде как имеет гальваническую развязку, а вот как запитать привод клапана с питанием от трансформатора ~24V и управляющим сигналом 0-10В относительно одного из проводов трансформатора.
Прикладываю картинку.
Пунктиром требуемая цепь запрещаемая документацией, но которая вроде как возможна.

serov

Чуть картинку доработал

VoronovMaksim88

Я тоже этот момент недопонял. В мануале есть схема там эти клеммы объеденены.

mike

Коллеги!
Вы не очень внимательно прочитали руководство!
Начну с питания.
Блок питания m120  выполнен полностью развязанным от всех цепей контроллера и имеет маркировку входов условно обозначенную как M и M0.
Полярность включения не имеет значения.
Нужно понимать, что любой импульсный БП (абсолютно в любом электронном устройстве) является источником повышенных электромагнитных помех.
И, что абсолютно естественно, помехи могут проникать через паразитные связи во внутреннюю схему контроллера.
Для минимизации воздействия помех (лучшей ЭМС) было применено физическое отсоединение земляного полигона БП от земляного полигона контроллера.
Хорошим тоном проектирования систем электроснабжения и автоматизации является питание конечных устройств (и заземления) в одной точке.
В этом случае помехи будут минимизированы.
Внимательно посмотрите схему из листа данных контроллера M120 выбрал самую наглядную)

mike

На схеме питание контроллера и периферии осуществляется из одной точки вторичного источника, а объединение земель контроллера и периферии происходит по возвратному проводнику.
Руководство по M120 не одобряет непосредственное объединение клемм M/M0 с клеммой G0 именно из соображений ЭМС.

serov

Отлично. Будем дальше тестить.
А ещё смотрю выход 12В убрали. Панельку-то теперь не запитать без дополнительного блока питания. Жалко-то как.

mike

Какой потрясающий закат сегодня!
Питер волшебный город - он настолько серый, что ты невольно радуешься каждому солнечному восходу, дню или закату.
Сегодня именно такой вечер.

Цитата: serov от 21 июля 2016, 16:16:43
В документации написано следующее:
* Внимание!
Запрещается объединение клеммы GND с клеммами M , M0 , G0 , а так же с заземлением!


Тут другая штука.
Это относится к порту COM0 - основному порту M120.
Порт 0 имеет гальваническую развязку на оптронах 137 и допускает наличие на любом из проводников, включая земляной полигон, потенциала до 250В.
Земляной полигон порта 0 выведен на клемму контроллера, обозначенную GND.
Соответственно, если объединить клемму GND  с M/M0/G/G0, мы получим потенциал на контроллере и периферии, а это может быть опасно для жизни обслуживающего персонала + теряется смысл развязки.

mike

Цитата: serov от 21 июля 2016, 22:15:09
Отлично. Будем дальше тестить.
А ещё смотрю выход 12В убрали. Панельку-то теперь не запитать без дополнительного блока питания. Жалко-то как.

M100/110 - последние контроллеры, которые имеют на борту выход 12В для старика Z033.
M120/QMS120 - последний контроллер семейства аппаратов на чипе PIC18F46K22. Начиная со 120 серии все платформы нацелены на работу с панелями с питанием 18-40В (проекты Z036 / Z037 / Z038-07)

VoronovMaksim88

Скажу честно я слабовато понял замес с клеммами G0 и M0. Наверно плохо в ВУЗЕ электронику учил. Ладно, думаю разберусь со временем.

Хотелось бы предварительное описание на М110, QMS120, Z038-07.

mike

Цитата: VoronovMaksim88 от 22 июля 2016, 03:20:01
Скажу честно я слабовато понял замес с клеммами G0 и M0. Наверно плохо в ВУЗЕ электронику учил. Ладно, думаю разберусь со временем.

G0 и M0 это разные земли внутри одного контроллера. Их можно объединить, но сделать это настоятельно рекомендуется по нижепреведенной схеме.

Как бы это сказать простым языком? Дело не в электронике, а в правильной разводке проводников.

VoronovMaksim88

Хорошо. Будем следовать рекомендациям производителя.

Artem

Цитата: serov от 20 июля 2016, 11:57:47
А с чем связана медленная реакция по входам. Пытаюсь кнопку повесить, тупит страшно если в проекте более менее наворочено. Ранее в Z400 такой проблемы не наблюдалось.

Выложили новую бету-версию. Исправлено реакция дискретных входов. Переделан алгоритм работы пользовательского светодиода. Теперь на него можно подавать одно-байтовое число и он будет моргать указанное количество раз. Если произойдет внутренняя ошибка ядра, то моргание будет указывать номер ошибки в мерцающем режиме.

VoronovMaksim88

У нас в городе есть Академгородок, там много учёных и есть Первомайский район, который славится высоким уровнем криминала. Вот анекдот: спортсмены из Академгородка победили в турнире по шахматам шахматистов из первомайки ))
Цитировать
где вас вообще учили?
Академия водного транспорта. Специальность "Электропривод и автоматика". Красный диплом.

Цитировать
Вы вообще не понимаете смысла гальванической развязки?

Конечно понимаю. Вопрос в глубине уровня понимания. Скажем очевидно что 2+2=4, но уже не так очевидно что 2+4=3! :)

Производитель-молодец, сделал гальваническую развязку. И если у нас ПЛК питается от БП, а привод от транса, то всё понятно. Но мы же хотим как можно дешевле делать шкафы. И решаем ставить только транс. Возникает необходимость объединить клеммы G0 и М0. Производитель говорит "не рекомендуется".Но сам же производитель выкладывает схему на которой они объединены. В чём подвох? И Михаил даёт ответ:

Цитата: mike от 22 июля 2016, 07:45:24
Как бы это сказать простым языком? Дело не в электронике, а в правильной разводке проводников.

Дело в разводке! Так почему же тогда на прямую на контроллере нельзя, а по приведённой выше схеме можно.
Если вы хорошо понимаете, будьте добры, объясните мне.

mike

Парни, не ругайтесь.
Максиму: и контроллер и периферия могут питаться от одного источника.
Вы меня просто не читаете!
Но! Питание контроллера и периферии КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО взять из одной точки вторичного источника. Это вообще правильно делать при любых раскладах.
А клеммы M0 и G0 при питании от общего вторичного источника объединить необходимо.
Но для уменьшения помех на земле контроллера это желательно сделать через схему шкафа.
Я же выше прикреплял картинку из руководства. Со стрелочками!

Где вы увидели, что M0 и G0 нельзя объединять - не пойму.

serge197a

для гальванической развязки все же первична безопасность.
С точки зрения схемотехники объединение  нуля и к примеру минуса сигнальных цепей ничем не грозит, пока на нем, по каким либо причинам, не появится потенциал.
В прошлом году сижу на кухне и чувствую дым. Начинаю разбираться,
и нахожу, что горит провод от котла Вайлент. Проверяю, в розетке между нулем и фазой 180,между нулем и землей 47в! На подстанции нулевой провод отгорел, а вместо зазаемления в доме в вводном щите использовали зануление земляных проводов из розеток. Как результат нулем стала газовая труба со всеми вытекающими....
Еще пример, раз сталкивался с таким на вентустановке в одном ТЦ.
Кончилось все так же печально, когда в один прекрасный момент пропало произошел разрыв земли с нулем и 220в пошло в сигнальные цепи. (меня приглашали разобраться.)