M120 стадия тестирования

Автор mike, 25 февраля 2016, 22:03:08

« назад - далее »

mike

Планируем первую партию в начале июня.

serov


serov

Тестирую м120 где-то ошибка с нумерацией портов. Проверяю

serov


serov

Встроенный светодиод моргает если на входе константа "1"
Похоже на М100 та же песня.

mike

Порты вроде поправили, светодиод поправим. Господин Воронов сегодня тоже затронул эту тему.

VoronovMaksim88

Цитата: mike от 19 июля 2016, 20:17:28
Господин Воронов
Всего лишь скромный инженер из Новосибирска.
Тоже тестирую м120. На com 0 перепутаны подписи А В. Но Михаил меня заранее предупредил об этом.

VoronovMaksim88

Цитата: mike от 25 февраля 2016, 22:03:08
  • 2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере

Это com0 ? Который рядом с питанием ?

serov

по питанию развязан тот что на разъеме XS6 - com0 (по документации обозван com1)

serov

А с чем связана медленная реакция по входам. Пытаюсь кнопку повесить, тупит страшно если в проекте более менее наворочено. Ранее в Z400 такой проблемы не наблюдалось.

mike

Вы в отладке смотрите?

serov

Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.

mike

Цитата: serov от 20 июля 2016, 12:57:08
Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.
Увидели, исправили.
Спасибо!

serov

Цитата: mike от 20 июля 2016, 21:48:18
Увидели, исправили.
Спасибо!
А я пока не увидел, что сделать-то нужно?

mike

Дождаться обновления ядра. Скоро выпустим.