Здравствуйте, Iroha. Да, вы правы, в документе D190315 "Инструкция к программе Z400W-N" не показан пример подключения частотного преобразователя к контроллеру (равно, как и любого другого регулятора скорости для вентилятора, с входным сигналом 0-10В и клеммами для подключения "сухого контакта" для запуска в работу). Посмотрите документ D18013 "Инструкция на контроллер Z400 Zentec", его можно найти по ссылке:
http://zentec.ru/manufacture/products/z400/В этом документе на стр. 10 и 11 есть примеры. Еще подскажу, что для управления через аналоговый выход Ao2 контроллера, необходимо в панели Z033 параметр №16 установить значение 2. Тогда между клеммами GND и Ao2 будет изменяться напряжение, в зависимости от того, какие значения вы зададите в параметрах №№17, 18 и 19. Во время открытия воздушного клапана, прогрева калорифера и аварийных ситуациях, напряжение на выходе Ao2 будет равно 0, частотный преобразователь остановится, даже если замкнуты его клеммы на запуск. "Сухой контакт" для запуска частотного преобразователя можно взять с дополнительного реле, которое вы установите в своем щите. Это реле будет срабатывать от клеммы Y2 контроллера, это же реле второй группой своих контактов, будет подавать напряжение на электропривод воздушной заслонки на открытие.