Zentec М245 Вент + нагрев + охлаждение + 2ПЧ

Автор Александр_Г, 03 июня 2026, 14:55:19

« назад - далее »

Александр_Г

Прошивка для вент установки с водяным нагревом и охлаждением через чиллер (два калорифера). Аналоговое управление краном ТО и ХО. Контроль температуры обратки по трём точкам графика.(Зависимость графика обратки от уличной температуры). Для удобства на главном экране сделал обратный отчёт времени состояния установки. (Прогрев, жалюзи, запуск, работа).
Тестировалась в течение зимы на работающей вент установке. Отработало на отлично. Сейчас тестируем летний режим. Должно быть всё нормально, т.к. тестировал на столе все аварийные режимы, режимы пуска и регулировки.
Повторяю, делали для себя. Затачивали под совместную работу с MasterSCADA 3.13 (Insat).

Александр_Г

#1
Вот появились подводные камни. Прошивка работает отлично с ядром 4.64. Попробовал прошить контроллеры со старым ядром 4.58. Возникли проблемы. Стали "плавать" все показания от датчиков температуры, примерно на плюс-минус 3 градуса.
Пришлось в прошивку на температурные входы поставить цифровые фильтры. Стало сравнительно нормально. Скажите, ядро обновляется только при подключенном интернете? Просто так не обновляется. Обновление ядра идёт, но оно остаётся со старой версией.
Спасибо.
P.S Температурные показания отслеживаем по графику в MasterScada.

Александр_Г

#2
Ещё раз всем добрый день.
Разбирался с обновлением ядра. Хотя бы где в справке написали, что для разных версий контроллера (245-5, 245-7 и т.д) разные версии ядра.
У нас есть новые контроллеры 245-05 (2025г. Ядро 04-64), на которых мы тестировали прошивку. Но есть и старые  245-07.(2023г. Ядро 04-58).Ядро последнее. Дальше не обновляется.
Как вот что по нашей прошивке:
Если Вы будете её использовать с контроллером 245-05, то прошивка работает отлично. Да и с контроллером 245-07 тоже нормально. Но...С этой версией (245-07) лучше по входу датчиков температур поставить цифровой фильтр.
т.к "плавает" показания температур на всех входах. Самое интересное это ни только с нашей прошивкой,
но и с прошивкой, которая стояла изначально. Я не буду писать, чьи это прошивки.
Конечно, если Вы не используете приточку с MasterScada (просмотр графиков температур), то и париться с цифровыми фильтрами не стоит. И так будет держать установленную температуру нормально.
Хотелось бы задать вопрос производителям контроллера М245.
Скажите пожалуйста, какие версии контроллеров этой серии (М245) Вы планируете выпускать в этом и последующих годах?

Нам кажется, что "железо" в версии 245-05 работает получше, чем в 245-07. Ещё в 245-07 на транзисторных выходах в нулевом состоянии присутствовало напряжение порядка 0.2 вольта. А это открытие крана на 2%. И соответственно постоянный перегрев в канале при закрытом кране. Мы люди южные. Зимой морозы не сильные. Решили проблему установкой  резистора номиналом 1-1.5 килоома  параллельно транзисторным выходам.
Спасибо.