Отображение комнатной температуры на дисплее панели Z-033

Автор Krokus, 13 января 2016, 18:02:34

« назад - далее »

Krokus

Прошу знающих форумчан сказать возможно ли отобразить на панели показания комнатного датчика температуры.
Панель состыкована с контроллером SMH 2010.
Делаю первый раз. Примеры взяты и реализованы из сообщений на форумах.
Заранее благодарен за отклики!

mike

А комнатный датчик стоит отдельно в помещении? И обрабатывается внешним контроллером?

Krokus

#2
Да
Пока вывожу показания датчика в регистр 118h Floor TEMP
Не корректно как-то.

mike


Krokus

Неужели нет способов?
А можно ли изменить надпись Floor на Room?

mike

неа, не получится.
ПО панели не предусматривает такую возможность

Krokus

Спасибо большое за участие!
Если не договорюсь придется вытаскивать датчик и ставить рядом с рабочим.
Тему можно считать закрытой.

mike


Krokus

В поле Air выводится приточная температура
Но если можно поменять поле Air на Room было бы великолепно

mike


Krokus

Спасибо за консультацию!
Хорошо если бы производитель
обратил бы наэто внимание.
Еще раз всем спасибо!