Вентмашина Satellite 2 Минимальная температура

Автор axxeeellll, 23 ноября 2020, 18:21:15

« назад - далее »

axxeeellll

Доброго дня. Являюсь обладателем данной приточки.
Впринципе все нравится.
Но - Не нравится выпадение в ошибку E14.
Чтобы не выпадала - приходится догревать хотябы до 7 градусов.
Можно порезать контроль минимальной температуры?

Сразу скажу - Вентмашина не хочет помогать. Говорит ставьте 10 градусов, при такой температуре все работает нормально)


axxeeellll

Дома при 300 кубах притока на 1 комнату, и температурой притока 7 градусов все равно жарко от стояков отопления. Все батареи перекрыты. Помогите.

axxeeellll

Нагреватель по схеме находится у самого выхода воздуха, ничего в самой приточке он не подогревает. Не думаю что без подогрева будет плохо....

mike

можно, но это против алгоритма ВМ.
и, по большому счету, они правы

axxeeellll

Цитата: mike от 23 ноября 2020, 18:59:51
можно, но это против алгоритма ВМ.
и, по большому счету, они правы
Очень много жрет электричества. Ставил бы на 3 градуса например.

У них тэн стоит перед самым выходом, и не подогревает электронику все равно....

virtigo69

Самый простой способ, воткнуть еще 1 канальный датчик и подсоединить их параллельно. Получится нае.. контроллер, температура в канале будет в два раза выше. Т.е.  если установить 10 градусов в канале будет 5. Но есть одно но, сопротивление датчиков не линейное и точность измерения будет +,- 2 градуса. Но вам я думаю подойдет.

aleyush

#6
Цитата: axxeeellll от 23 ноября 2020, 18:22:10Помогите.
Удалось ли решить проблему?

Присматриваюсь к этой установке. Но греть приток до +10 как-то совсем не радует.
В соседней комнате установка другого производителя греет до +1, и жизнь хороша.

P.S. Строго говоря, официально у другого производителя тоже +10 предел, и установка тоже сваливается в ошибку если температуру уменьшить (защита от поломки нагревателя: если воздух в канале слишком холодный при включённом нагреве - считается, что это нагреватель вышел из строя, и надо остановиться). Удалось в частном порядке договориться перепрошить контроллер внутри установки, убрав оттуда эту защиту.

Цитата: virtigo69 от 15 декабря 2020, 21:49:46Самый простой способ, воткнуть еще 1 канальный датчик и подсоединить их параллельно. Получится нае.. контроллер
Это теория или практика?