Проблема с Z031

Автор Vlad, 26 марта 2020, 18:24:13

« назад - далее »

Nikolai

Проверьте настройки проекта. Параметры A-F.

Eugeny

#46
А0-0, А1-0, А2-0, А3-0, А4-3, А5-1, А6-3, А7-0
B0-15, B1-35, B2-40, B3-90, B4-10, B5-99, B6-1, B7-0
C0-14, C1-25, C2-40, C3-6, C4-0, C5-0, C6-0, C7-50
D0-99, D1-90, D2-12, D3-0, D4-50, D5-12, D6-28, D7-0
c E0 по E7 значение 0
c F0 по F7 значение 0

Вопрос та что после обновлении версии ядра и версии проекта ошибка связи

Nikolai

Тогда проверяйте следующее. Панель должна иметь следующие настройки: Modbus адрес 1, Скорость СОМ1 9600, Четность СОМ1 чет.

Eugeny

Спасибо адрес modbus 247 оказался.

igoryn56

Доброго дня . Загрузил проект для м202 https://zentec.ru/forum/index.php?topic=469.0 и подключил панель z031  на ней обновил версию ядра и прошивку до последней актуальной (через галочку загрузить стандартный проект) параметры м202 - порт 247 скорость 9600 чет, параметры панели порт 247 скорость 9600 чет . параметры блока А
А0- 0 , А1- 2, А3-о (не совсем понял что здесь указать, номер программы из ПО для м202?) А4-3 А5-7 А6-3 А7-0
все параметры с А2-А7 стандартные не менял.
Проблема : Панель работает, изменяет температуру , скорость , связывается через wifi c zcontrol работает какое то время и потом выходит авария LN . Не  понимаю почему. Подскажите пожалуйста. 

mike

Добрый день!
В программе мастера (202) нужно прописать регистры панели

Цитата: igoryn56 от 14 августа 2024, 08:12:58Доброго дня . Загрузил проект для м202 https://zentec.ru/forum/index.php?topic=469.0 и подключил панель z031  на ней обновил версию ядра и прошивку до последней актуальной (через галочку загрузить стандартный проект) параметры м202 - порт 247 скорость 9600 чет, параметры панели порт 247 скорость 9600 чет . параметры блока А
А0- 0 , А1- 2, А3-о (не совсем понял что здесь указать, номер программы из ПО для м202?) А4-3 А5-7 А6-3 А7-0
все параметры с А2-А7 стандартные не менял.
Проблема : Панель работает, изменяет температуру , скорость , связывается через wifi c zcontrol работает какое то время и потом выходит авария LN . Не  понимаю почему. Подскажите пожалуйста. 

igoryn56

а если загрузить эту https://zentec.ru/forum/index.php?topic=614.0 программу ? регистры прописывать не нужно ? только вот думаю версии разные будут . не даст загрузится.

Nikolai

Данный проект https://zentec.ru/forum/index.php?topic=614.0 согласовывался с проектом Стандарт 3.9 https://zentec.ru/forum/index.php?topic=612.0 Тот проект, что загрузили Вы на совместимость не проверялся.
Совет следующий.
Зайдите в настройки проекта панели Z031 и внесите следующее:
А0- 0 , А1- 2, А3-0 А4-3 А5-7 А6-3 А7-0
посмотреть руководство на проект можно тут: https://zentec.ru/storage/2023/11/d190919_v21.pdf

igoryn56

Параметры группы А указаны точно такие как вы написали . В первом моем сообщении я писал об этом . Авария LN . Но при этом панель нормально связывается изменяет режим, температуру, скорость вентилятора без проблем. Пока авария не вылезет