Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel

Автор yur1y, 01 апреля 2016, 14:35:57

« назад - далее »

yur1y

Здравствуйте!

Прошу, пожалуйста, подсказать как можно подключить данную панель зентек -033 к контроллеру Segnetics Pixel ?
Есть какой-нибудь подробный материал, буквально "Step by Step" , по этому (если нет на пикселе, то может на плк зентека найдется) ?

Спасибо,
С уважением.

mike

Добрейший день!
А куда уж подробнее, чем в инструкции к 033?
Берете инструкцию, берете регистр, читаете/пишете.
Примеры были где-то на форуме Сегнетикс.

mike

Не знаю, будет ли работать.
Это ссылка с форума Сегнетикс.
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=1319&d=1364116683
Там еще поиск есть по всему форуму.
И, если честно сказать, вопрос не совсем к нам.
Ибо мы предоставляем вам набор регистров в панели, а как писать программы на пикселях - это не к нам.

VoronovMaksim88

В прикрепе макрос для панелки, но он для старой панели Zt033. Новая модель Z033 вроде отличается по регистрам. В принципе там ничего сложного. Но я лично долго возился.

AdskiyElektrik

Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..

mike

Цитата: AdskiyElektrik от 12 января 2017, 05:48:03
Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..

Вы пишите о панели Zt-033
Эта панель снята с производства в 2012 году.
Соответственно, ее поддержка не осуществляется.
Однако, хочу сказать, что панели питать 24В можно только при отключенной подсветке.
В противном случае панель перегреется и подохнет, но до последней секунды будет держаться молодцом.
Проблема с отвалом регистров обоюдная. Право сказать я не помню, в чем конкретно был антагонизм, но народ как-то решал ее. Пошерстите интернеты.
Zt-033 прекрасно работает с контроллерами Zentec.
Как она работает с другими контроллерами мы не изучали.

VoronovMaksim88

Если надо могу закинуть  рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.

AdskiyElektrik

Цитата: VoronovMaksim88 от 12 января 2017, 18:37:26
Если надо могу закинуть  рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.

был бы крайне благодарен)

VoronovMaksim88

Пожалуйста.

Кстати когда я его делал, наступил на очень хитрые грабли. Запитал пиксель и панель от одного компьютерного блока питания. Пиксель от -12 и +12, а панель от 0 и +12. Так вот связь только в одну сторону работала ))
Убил два дня прежде чем понял в чём проблема ))