Отображение измерений температуры, переданных мастером

Автор regedit, 01 апреля 2015, 13:12:39

« назад - далее »

regedit

Есть такая проблемка:
Пишу показания 2-х датчиков в панель (117 регистр и 118 регистры ). Если формат беззнак. целый 2-байт, то оба показания отображаются корректно, если изменить на дробный, то не корректно.

mike

все правильно, панель работает только с int типом

regedit

Зачем тогда ресурсы под формат ##.# заложены в драйвере панели?

mike