Начало опытного производства.

Автор mike, 30 апреля 2016, 22:56:33

« назад - далее »

mike

Для чего?
Для обеспечения предельно малого времени монтажа сложных систем автоматизации вентиляционных установок.
В сути своей это полностью собранная слаботочная часть щита автоматизации (читай: кол-во ошибок сборки=0, время сборки около 5 сек).

Как устроено?
Будет поставляться в наклонном пластиковом корпусе. Наклон 18 градусов относительно поверхности.
Монтаж внешних подключений осуществляется с двух сторон:
С торца - для подключения датчиков и приводов клапанов (монтаж по вертикали, все питающие напряжения выведены)
С задней стороны - для подключения дополнительных внешних клемм, контакторов и прочей аппаратуры.

Что на борту?

С лицевой стороны:
18 универсальных входа (ntc10k, "сухой" контакт, "мокрый" контакт (до 30В постоянного тока))
4 входа 0-10В
4 выхода 0-10В
4 реле свободного назначения (по паре контактов, например, для пуска ПЧ)

С задней стороны:
6 дискретных входов
6 дискретных (транзисторных) выходов
4 реле (по паре контактов, например, для управления контакторами)
1 RS-485 без развязки
Питание 12-40В

Все входы/выходы с защитой

Что умеет?
Ничего. Просто плата ввода-вывода.
В ЗВБ будет видна как контроллер 404, но из ЗВБ будет меняться только адрес и параметры сети.

Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе).

Разработку корпуса начнем делать после выпуска опытных образцов.

Критикуйте.



serge197a


VoronovMaksim88

В связке с Z036 думаю будет полезное устройство.

mike

Да, модбас.
Не только 036, можно и сторонние контролеры использовать. А можно 404 использовать как удаленный ввод/вывод, вынеся его в коробку на приточный агрегат. Проводов до ящика меньше тащить

serge197a

давно-давно разработал модуль аналогового ввода на 16 входов и 2 выхода на дин рейку в корпусе D3 и довел до производства, так же писал программу для Z401, как модуля дискретно-аналогового ввода, для модбас.
Очень экономичное решение получилось.
А китайцы завалили рынок модулями по 2т.   :-[


VoronovMaksim88

Было бы удобно чтоб на плате были индикаторы срабатывания дискретных входов и выходов.
А в идеале и аналоговых. Для дискретных все просто поставил светодиод и все понятно горит -сработал, не горит-не сработал.
А вот для аналоговых идея такая :
Каждому ain aout соответствует диод на корпусе .
Если не горит значит вх/вых не используется или диод сдох.
Горит зелёным значит используется и в норме
Горит красным используется , но в данный момент в аварии.
Мигает зелёным значит выбран в качестве точки измерения а показания этой точки измерения вывести на 3х символьный семисегментный индикатор и рядом кнопку которая переключает точки измерения последовательно. Минимум усилий - максимум информации для пользователя.

mike

А не получится - монтаж очень плотный. Думали мы про диоды состояний

Max

Может получиться полезная вещь в стиле "последних тенденций".

531172


VoronovMaksim88

И какие ожидаемые сроки выхода на рынок ?

mike

Около 65 евро. Срок выхода сложно прогнозировать, но планируем в этом году

serov

Цитата: mike от 30 апреля 2016, 22:56:33
Для чего?
Для обеспечения предельно малого времени монтажа ...
.
.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе)...


На картинке вижу винтовой клемник, не лучше ли безвинтовые для ускорения монтажа?
Да и из практики жесткие провода желают вывернуться из таких клемников.

mike

Безвинтовые плохо удерживают провод.
Этот винтовой с кулачковой передачей усилия. Держать будет, как зверь

ALexandr

Согласен с Михаилом, клеммник который на картинке надежен, безвинтовой не нужен

Vsevolod

Важно, чтобы контакты всех реле были электрически полностью независимы друг от друга (а не как в Z400).