TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N

Автор artur, 15 мая 2016, 08:49:50

« назад - далее »

artur

Программа Z400 при работе в режиме вентиляции при срабатывании термостата в летнем режиме ( вентиляция без нагрева) не активирует защиту от замерзания теплообменника. КЗР не открывается, не поддерживается температура теплоносителя, вентилятор останавливается, пульт выкатывает сработку термостата. Датчик температуры наружного воздуха отсутствует, переключение  режимами с пульта.
Вопрос:куда ткнуться чтобы в летнем режиме получить защиту от замерзания калорифера по термостату  с поддержанием температуры теплоносителя( защита от "случайного" включение эксплуатацией зимой установки в режиме вентиляции)?
з.ы. Самое простое видится поставить  блок ИЛИ перед включением НЕАТ  c подключением на вход сигнала с пульта и тст. так пойдет?
з.з.ы В дежурном режиме при сработке TST тоже сработает режим нагрева калорифера с поддержанием температуры обратки?
Кстати я в той теме отписался, если что перенесите.

mike


artur

Вопрос был в алгоритме отработки сигнала аварии в летнем режиме от термостата и защиты от "умных" ручек
тыкающих кнопку "mode" на пульте :'(. А в каком интерфейсе реализовать это в следствии.

mike

Я должен был повредничать.
Насколько я помню, термостат защиты не отключается в летнем режиме.

artur

Да и правильно что не отключается. Необходимо при сработке термостата в летнем режиме переключение установки  или в зимний что предпочтительнее, или минимум чтобы 3-х открылся и калорифер перешел в режим прогрева и поддержание температуры обратки. А он-то и не открывается именно в летнем режиме. Да и зимний что-то я не проверял. Ситуация описана в первом посте.

mike

В зимний не совсем хорошо.
Сейчас более детально посмотрю, как реализовано

serge197a

Летом онако
обычно в системе отсутствует или
имеет температуру окружающей среды теплоноситель.

artur

#7
А в -5 или в -30 "умная" рука девушки администратора рука ткнет в кнопку "mode" и активирует летний режим- что тогда?
Или наоборот забудет перевести в зиму когда на улице заморозки "внезапно" осенью придут? :)

serge197a

вы про режим работы или защиту от дурака?
термостат программируется по вашему усмотрению.
к примеру бывают объекты с очень высокими теплопритоками.
Делал в 2008г магазин техносила в гипермаркете.
пришлось глушить полностью калорифер отопления зимой и лето от зимы отличалось только тем, что зимой работал на вентиляцию, а летом оба контура(пришлось переделывать) включались на охлаждение.

artur

вы про режим работы или защиту от дурака?
Да про все сразу.
1)Режимы переключаются вручную, датчик наружной температуры отсутствует.
2) При срабатывании термостата в любом из режимов( зима лето) необходимо что бы контроллер всегда уходил в защиту от замерзания с поддержанием температуры теплоносителя заданной в контроллере(Открыванием 3х, прогрев калорифера,поддержание температуры обратки дежурном режиме). На данный момент в летнем режиме просто останавливает вентилятор и все, больше ничего.
3) Это и есть защита от дурака , просто было пожелание при срабатывание ТСТ перевести контроллер в зимний режим, в летний при снятии аварии перевести нетрудно.




VoronovMaksim88

artur, не вижу ни каких проблем допилить программу под себя.
С необходимостью отработки аварии по термостату летом согласен.

artur

#11
Так и был вопрос о допиливании в первом посте, с внесением изменений в существующий проект.Просто неохота в подвале программу допиливать, там сыро и пар идет из рта  ;)