Аппаратные испытания

Автор mike, 25 мая 2016, 22:53:10

« назад - далее »

mike

500мА держит каждый канал, но суммарный ток на все не более 700мА

VoronovMaksim88

Это важное уточнение!

mike

а куда уж больше?
это же выходы управления релюхами постоянного тока.

VoronovMaksim88

Или лампочками, или зуммером, или твердотелкой.

Я просто прикидывал можно ли контакторы на эти выходы повесить. По моим расчётом не больше одного контактора на 9А.

mike

а контакторы с катушкой на постоянное напряжение дороговаты поди?

serge197a

всем однако никогда мил не будешь  :o

VoronovMaksim88

Просто анализирую возможности.

Михаил прав, контакторы на 24Vdc дороже и найти их сложнее.
Ещё одна проблема что чем на больший ток контактор тем больше жрёт его обмотка и тем соответственно надо мощнее БП, а это влёчёт за собой удорожание.

Поэтому думаю правильнее будет ставить контакторы на 220 и коммутировать их через реле, а реле питать от транзисторных выходов.

mike

Можно использовать внешний источник постоянного напряжения. В этом случае каждый выход будет давать до 500-700мА

VoronovMaksim88

Пока плохо себе это представляю, но надеюсь в паспорте на устройство будет схема, которая всё прояснит.

serge197a

Цитата: mike от 27 мая 2016, 07:32:38
Можно использовать внешний источник постоянного напряжения. В этом случае каждый выход будет давать до 500-700мА
какой ключ N или P канальный?

mike


serge197a


mike


serov

#28
А почему не мосфет?? Они нынче копеечные. А токи больше держат.

mike

А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.