Несколько вопросов по Z033

Автор eric, 17 марта 2017, 17:47:00

« назад - далее »

eric

Дошло дело и до панельки))
Подскажите пожалуйста
- Зачем в левом нижнем углу красная лампочка (если она там  конечно физически есть). И если она есть, то что она может отображать?
- В ZWB панелька в "карте сети" как-то должна отображаться, находиться или вообще никак? Добавить ее никак не удается, найти тоже хотя физически по ModBus контакт с ней есть и все работает, как заявлено.
- Температурный датчик, находящийся внутри панельки можно как-то использовать? В смысле передать c него данные в контроллер и по этим данным работать с регулятором?
- Как выводить данные канального датчика температуры и дополнительного Room датчика, подключаемого напрямую к контроллеру на экран панельки Z033?
- Почему невозможно выключить / перезапустить систему с панельки после появления ошибки (например 13)? Это как-то не удобно,  что после вобщем-то безобидного ошибочного состояния типа неправильной уставки, приходится дергать "рубильник".  Можно как-то это изменить?

Спасибо.
 

mike

1. Красное окошко - это глазок ИК приемника. Атавизм от Zt033 - они умели управляться с самообучаемых ИК пультов.
2. Да, согласен. Топология сети должна максимально приближенно к реалиям строится. Мы работаем над этим.
3. Читаем документацию на панель.
4. Читаем документацию на панель.
5. Читаем документацию на панель про регистр 11Ch.

eric

Цитата: mike от 17 марта 2017, 18:46:48
3. Читаем документацию на панель.
4. Читаем документацию на панель.
5. Читаем документацию на панель про регистр 11Ch.
3 - более менее обнаружилось в регистре 117Н
4 - так и осталось неясным ( имелась ввиду возможность выбрать с панельки место где меряется температура ) 25 параметр дает только три возможности Room (датчик панели) , Аir (данные с датчика входного воздуха контроллера) и Floor.  То есть если хочется видеть температуру например в канале или с комнатного датчика контроллера, то нужно ее переслать в регистр для Floor. (Не красиво) Идеально было бы нажатием кнопочки Type, под надписью Air выводить внешнюю температуру, еще раз нажимаем, надпись Аir остается, но показывается канал. Как-то так что ли.
Любое другое предложение восприму с радостью. Все таки надо иметь возможность видеть хотя бы канал.
5 - в описании 11СН не нашел ответа на свой вопрос. Почему не реагирует при выводе ошибки на длинное нажатие Fan не понял совершенно. Не сочтите за труд хоть намекнуть. (Можно даже и на мою тупость);)

mike

Я вредный - потому что никто не читает документацию, но все кричат, что документации нет.

Давайте читать вместе.
Ответ на вопрос 3.
Ответ даже в рамочке обведен в инструкции, так как это один из самых топовых вопросов.
Читаете 117h и работаете с этим датчиком, как вам вздумается. Он для этого там и стоит.

mike

ответ на вопрос 4

Канальный датчик можно вывести, дополнительный комнатный - не получится (у всего на свете есть предел).
Что бы вывести канальный датчик надо писать значение температуры в регистр 117h и настроить панель на отображение комнатной температуры от встроенного датчика и от канального датчика (пар. 25)

ЗЫ В модбасе можно один и тот же регистр писать и читать и получать при этом разные значения. То есть при чтении 117ого он возвращает значение встроенного датчика, а при записи будет выводить на дисплей ваши значения. Это так, на пальцах.

mike

Цитата: eric от 17 марта 2017, 20:39:12

4 - так и осталось неясным ( имелась ввиду возможность выбрать с панельки место где меряется температура ) 25 параметр дает только три возможности Room (датчик панели) , Аir (данные с датчика входного воздуха контроллера) и Floor.  То есть если хочется видеть температуру например в канале или с комнатного датчика контроллера, то нужно ее переслать в регистр для Floor. (Не красиво) Идеально было бы нажатием кнопочки Type, под надписью Air выводить внешнюю температуру, еще раз нажимаем, надпись Аir остается, но показывается канал. Как-то так что ли.
Любое другое предложение восприму с радостью. Все таки надо иметь возможность видеть хотя бы канал.


Логику работы панели 033 не поменять.
Ожидайте проект 037 - там делайте чего хотите.

mike

Касаемо 5 вопроса я не понял его.
Сбросить ошибку по нажатию кнопки на панели - не получится, см. сообщение выше.
Автоматический сброс возможен. Или сброс по кнопке, подключенной к контроллеру или по сети.
Почему нельзя было при проектировании панели предусмотреть функцию сброса - это вопрос-хит. Первое место.
Ответ:
потому что 033 - это интерфейс взаимодействия вашего пользователя с вашей установкой. И если пользователю дать такую возможность, то он сначала задрючит установку, а потом вас, как поставщика-наладчика.
Итогом будут сыпаться проклятия в адрес Зентек, что есть возможность сбросить ошибку.
Плюс ко всему любая аварийная ситуация должна быть проинспектирована и подтверждена.

eric

#7
Mихаил, спасибо.  Все вопросы Вами сняты.
По третьему вопросу  действительно просто не заметил в доке.
По пятому логика размышлений ясна. Скорее всего она верная.
По четвертому тоже более менее все понятно. Есть одно "но"
я его неправильно задал. Точнее как раз то что мне надо и так отображается :)
без всяких ухищрений.  А именно температура канального воздуха по дефолту
и так выводится под надписью "Air".  Не выводится забортовая температура, но это
не беда. Она больше нужна собственно контроллеру, а не пользователю.

Вот если подскажете почему снежинка (охлаждение) рисуется вместе с солнышком (нагрев)
в автоматическом режиме работы? Вроде как не должна по логике. Или есть какой-то нюанс?

И еще - есть ли какая-то инструкция (видео или не видео) по отладке на реальном контроллере?
С установкой контрольных точек и проч. А то трудновато за всем тестерами, токовыми клещами и осциллографом
следить. Не удобно  как-то ;)  Так все хорошо написано про отладку в хелпе, только окно ее не появляется
и точки не добавляются.  Ткните носом где почитать про отладку. 

Спасибо.

serge197a

солнышко-снежинка
см. что прописано в регистре 112
отладку можно делать в железе и симуляторе.
полагаю по состоянию регистров записи мастера можно все понять.
про отладку и симуляцию майк написал целую "поэму"отдельной темой на форуме.


eric

#9
Цитата: serge197a от 20 марта 2017, 18:10:26

см. что прописано в регистре 112


Там прописана трешка - то есть 11 ( я и мею ввиду в панельке прописано "3") - то есть снежинок быть не должно.
Что туда пишет мастер, когда и почему - не знаю (без отладчика), сейчас попробую выловить ModbusTester(ом)

mike

А программа для контроллера у вас есть?

eric

#11
Цитата: mike от 21 марта 2017, 09:39:45
А программа для контроллера у вас есть?

В смысле? Какая программа? Прграмма в контроллере сейчас пока стандартная - ваша (из проекта EX_N)
Без изменений. В доке на нее есть какое-то не очень членораздельное описание связи параметров 9 и 24,
из которого ясно только то, что в 24 должен быть  0, если  9 параметр  >= 5. Что, почему и зачем - опущено.
В смысле объясняется что будет, если будет так, или будет наоборот, и совершенно ничего про другие
комбинации и тем более почему и зачем. Почему именно 5, а не скажем 3 или 10. Зачем вообще именно таким образом реализован переход в автоматический режим?

mike

С каким контроллером мы связываете панель?

eric

Цитата: mike от 21 марта 2017, 10:42:05
С каким контроллером мы связываете панель?

Z400

mike

А какая сложность посмотреть в отладке?
Зачем нужны сторонние программы?