М120_Аналоговые_входы_0-10В

Автор VoronovMaksim88, 08 июня 2017, 14:13:08

« назад - далее »

VoronovMaksim88

Здравствуйте коллеги.
Нарисовал схему, все универсальные входы заняты, а надо ещё один дискретный сигнал подать контроллеру. Можно ли как-то это сделать используя вход 0-10В ? Если бы был выход 10В (или 12В), можно было бы через реле подавать потенциал GND или 10(12) В, я так делал на пикселе. Дальше программная обработка, всё просто. А на М120 выхода 10В нет, как и выхода 12В, ставить дополнительный блок питания жаба душит. Напрашивается очень не стопудовое решение, подавать через реле потенциал GND или 24 Vdc.
И вот вопрос: выдержит ли вход 0-10В если на нём будет постоянно висеть 24 Vdc, и что он покажет при этом ?

automat

А если через  делитель напряжения?

mike


serge197a

Сименс к примеру в таких случаях рекомендует ставить резистор с номиналом примерно равным падению напряжения на нем. В частности для сименса 5 кОм.
А как пишет Мike, то ничего и не будет вовсе входу.
Будет на нем 1023.
Из ТТХ:
Защита от подачи встречного напряжения
1. Неопределенно долго до 40В
2. Кратковременно до 70В

VoronovMaksim88

Спасибо, буду пробовать.

VoronovMaksim88

Попробовали, подали 24В напрямую, выход показал 1023. Будем использовать как дискретный.

mike

оно так и задумывалось изначально. Все что выше 10В на входе - это срабатывание защит, но они до 40В находятся в штатном режиме.

VoronovMaksim88

Коллеги, подскажите такой вопрос:
Есть три ПЛК М120.
Запитаны от одного блока питания.
Аналоговые входы обоих ПЛК использованы как дискретные.
При этом на них подаются одинаковые сигналы, например "пожар" и "наводнение".
Сейчас я гальванически развязал эти сигналы посредством реле.
То есть каждый ПЛК получает сигнал от своей контактной группы реле.
А можно ли объединить на всех контроллерах Аины ? первый с первым , второй соответственно со вторым.
Это даст экономию в контактах реле.

serge197a

можно.
нельзя токовые,
токовые можно чуть иначе.

VoronovMaksim88


mike

А почему по сети не раскидать?

VoronovMaksim88

Хочу чтоб каждый контроллер был автономен.

mike

Я бы развязался отдельными группами реле.

serge197a

а смысл? они при включенных реле гальванически связаны.

mike

А когда разомкнуты релюхи не будут бегать электроны с входа на вход?