Z036 вопросы

Автор VoronovMaksim88, 18 сентября 2017, 05:35:38

« назад - далее »

LordN

а есть какой-нить тестовый проект для этой панельки?

mike

У нас на форуме задавали подобный вопрос - готовим. Думаю, в ближайшее время покажем

LordN

Вопрос. У 036го два 485х порта. Он ведь может быть по одному мастером а по другому слейвом?
Какие есть ограничение на кол-во регистров, обслуживаемых каждым портом?
Какие есть ограничения на размер группового запроса при чтении и записи в разных режимах работы?

Рассматриваю какой-то бюджетный вариант для создания модбас-сервера или концентратора. Вот, вспомнил про 036й..

VoronovMaksim88

По одному мастеру по другому слейвом точно может быть.

Artem

Да собственно все ограничения стандартные для Modbus. Буфер 256 байт, так что можно больше 100 регистров сразу читать или писать. Но на практике обычно столько не закладываем, достаточно будет и 32 регистров за один пакет.
А по количеству регистров спец. ограничений нет, можно сколько угодно, сколько позволяет Modbus. Главное чтобы места хватило для программы.

LordN