Как интепритировать ошибку

Автор victr5, 28 августа 2015, 12:29:26

« назад - далее »

victr5

Z033 через 20-30 секунд показывает "error" от контроллера 400. Ошибка состоит из двух знаков, выглядит как "L" и "верхняя половинка буквы "о". Что это может значить? Какие действия предпринять?

leszkin

нет связи панели с контроллером.
1). проверяйте полярность модбас подключения.
2). проверяйте конфигурацию порта контроллера и конфигурацию самой панели. (скорости и контроль четности должны совпадать)
3). проверяйте адрес панели в программе и физически заданный. само собой тоже должен совпадать.