Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031

Автор yurec87, 16 апреля 2020, 18:47:38

« назад - далее »

Alekc1512

Сколько контуров охлаждения  если 2 то не то что я вам скинул тогда 16.

yurec87

я понял, наверное да, так будет проще. я заливаю эту программу УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp, верно?

Alekc1512


yurec87

Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?

Nikolai

Цитата: yurec87 от 13 июля 2020, 22:13:19
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
На плате контроллера М100-2 есть тройные переключатели. Они включают и выключают подтягивающие резисторы и терминальный резистор. У Вас подключена панель к порту COM1. Попробуйте переключая движки, для соответствующего порта, добиться связи. Если же на вашей плате нет тройного переключателя для СОМ1, то установите резистор 100-150 Ом между линиями А и В соответствующего порта.

yurec87

Спасибо, пробовал переключатели, не помогло, попробую поставить резистор, спасибо

mike

FTP кабель - нехорошо.
Пришлите фото, как подключаете

Цитата: yurec87 от 13 июля 2020, 22:13:19
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?

yurec87

А какой тогда кабель,хорошо?питание подаю по синей и коричневой паре, a и b пробовал по оранж и зеленой паре и также пробовал использовать
Вместе скрученный а- оранж+зел и b -оранжбел+зел бел


mike

485 - дифференциальный интерфейс. Нужно использовать пары. Кабель должен быть симметричный, подходящий в конкретном случае. Экранировать по правилам, линию вести по правилам.

Вот у этих ребят есть много толковых статей про 485 интерфейс
https://www.bb-elec.com/
https://www.maximintegrated.com/

тут можно посмотреть про кабели (хотя стандарт их не оговаривает, но есть рекомендации)
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=кабель%20для%20485&l10n=ru&lr=2

тут объясняют на пальцах ху из ху
https://yandex.ru/search/?text=разводка%20сетей%20485&lr=2&clid=9582

yurec87


yurec87

Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

Artem

#26
Резистор пробовали подключать?
Попробуйте разделить питание и связь на разные кабели, чтобы убедиться, что питание не вносит искажение.
В каком режиме работают контроллеры? Кто является мастером - панель или М100?

mike

Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

На какой скорости связь?

yurec87

Цитата: mike от 28 июля 2020, 16:59:47
Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

На какой скорости связь?
9600

Nikolai

Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой
Попробуйте взять два отдельных кабеля в 2 провода сечением 0,75 Типа МКШЭ или что то подобное.
Подключите отдельной парой проводов питание. Отдельной парой RS-485.
На стороне установки экраны кабелей подключить к земляному проводу.
Для исключения сквозных токов со стороны панели экраны не подключать.
И еще. Если кабель скручен в бабину, распустите его.