Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция

Автор mike, 01 июня 2020, 23:24:21

« назад - далее »

mike

Внес значительные правки в алгоритм.
Подготовил к портированию программы на М245, Z031, Z036, Z037


Технические характеристики:
• Напряжение питания ................. 220В переменного тока
• Потребляемая мощность ........... не более 4Вт
• Встроенный источник питания для внешнего устройства 12В / 110мА
• Программируемый графический ЖКИ 192*64 точки
• 6 кнопок управления
• Встроенные часы с аккумулятором
• Звуковой сигнализатор
• Встроенный интерфейс связи RS-485 Modbus RTU master/slave. Функции порта про-
граммируются
• 9 программируемых универсальных входов с защитой от подачи встречного напря-
жения и индивидуальной настройкой:
◦ Сухой контакт
◦ Потенциальный контакт
◦ NTC10k
◦ NTC12k
◦ 0-10V
• 2 аналоговых выхода 0-10В с защитой от КЗ и подачи встречного напряжения
• 5 встроенных реле 2А / 220В (5 независимых групп контактов)


mike

Пока ОЕМ партии на заказ. В рознично-оптовой продаже к концу лета. Ожидаемая цена 42Евро без НДС.

Vlad

Подключил полученный контроллер М245 к компьютеру, на котором установлена ZWB версия 2.2.205, все обновления произвел. Пытаюсь обнаружить контроллер, пишет сообщение: "Контроллер с адресом 247 имеет неизвестный тип 245. Неподдерживаемый тип контроллера или отсутсвует/отключен плагин".
Чем программировать контроллер?

Vlad

Скачал программу "M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp"? импортировал в ZWB. тип контроллера не определяется, самой программы нет.

mike


Vlad


Avals

Я только пытаюсь разобраться с вашими контроллерами. Программа в шапке (M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp) , она и для М202 и для М245?

Nikolai

Цитата: Avals от 22 марта 2022, 12:43:19
Я только пытаюсь разобраться с вашими контроллерами. Программа в шапке (M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp) , она и для М202 и для М245?
Нет. Она для М202. Но Вы можете сменить тип контроллера и после устранения мелких ошибок она будет работать на М245.

corsoz1

в программе для м202 есть технологическая схема 4-приточно-вытяжная с водяным калорифером   и там нет выхода для включения вентилятора, как  исправить выходной мультиплексор . чтобы корректно появился выход

Nikolai

Цитата: corsoz1 от 18 июня 2022, 10:55:59
в программе для м202 есть технологическая схема 4-приточно-вытяжная с водяным калорифером   и там нет выхода для включения вентилятора, как  исправить выходной мультиплексор . чтобы корректно появился выход
В этой технологической схеме вентилятор 3 скоростной подключается к реле Q1, Q2, Q3.

corsoz1

Есть аналоговый выход Aout 2 0-10в,  и нет Dout  для включения  частотного преобразователя. В следующей схеме №4, это Dout1. Думал ,что можно что то в программе подкрутить. Нет, так нет.Сейчас в принципе команду дает dout5 привод заслонки

Vorloc

Добрый день. Подскажите пожалуйста. При попытке записи программы в контроллер М202 диспетчер пишет что не соответствует тип контроллера нужен 1202 а фактически 1204. Что это и как с этим бороться ?

С помощью Михаила разобрался. Для меня это оказалось не очевидным, но при изменении типа контроллера, из карты сети типовой программы нужно удалить присутствующий там контроллер и добавить новый с правильным типом.

Max

Доброго дня... не вижу где посмотреть пароль для настроек... подскажите пожалуйта
Нашел пароль в манауле... но все же хотелось бы разобраться как его найти в программе..

Nikolai

В проекте. "Глобальные переменные" - "Системные". Там есть переменная "Пароль"