error А1 на Zt-033

Автор Senia, 01 декабря 2015, 13:43:55

« назад - далее »

Senia

Добрый день,прошу помочь:
Нами была смонтирована компактная приточная установка VKJet-W-800 с водянным воздухонагревателем.(смесительный узел с двухходовым клапаном с сервоприводом Сименс GDB 161.9Е, панель управления ZT-033 ).Система  установлена в частном жилом доме.
Проблема в следующем: после включения установки через какое-то время работы установка отключается,на панели управления выдается "error А1".Повторное включение установки происходит только после  снятия напряжения с установки.Версия b0J.На что указывает эта ошибка?Как ее устранить?

mike

Добрый день!
Обратитесь в сервисный отдел компании ВКТ (Рязвент плюс)
+7 (4912) 50-50-05
К Панфилову Денису

Senia